Modeliram objekt od 21 etaže (17 nadzemnih i 4 podzemne). Zgrada se ubraja su sustave s jezgrom. Znači jaka jezgra za prihvaćanje horizontalnih djelovanja. Između međukatnih ploča su stupovi po obodu ploče uglavnom za prijenos vertikalnog opterećenja.
Moje pitanje je kako zanemariti utjecaj vertikalne deformacije u stupovima od vlastite težine. Jezgra koja je masivna se relativno malo deformira u uzdužnom smjeru. Zbog upetosti stupova u ploče pojavljuju se momenti savijanja u njima. U stvarnosti će se objekt izbetonirati u fazama, a ne sve odjednom kao što je slučaj kod mojeg modela. Nisam koristio faze gradnje u programu jer se onda nemože izvršiti modalna analiza. Molim za pomoć.
zanemarivanje vertikalnog pomeranja
Re: zanemarivanje vertikalnog pomeranja
Na forumu je vec bilo diskusije o tome.
viewtopic.php?f=9&t=1309
Fazna gradnja ne iskljucuje modalnu analizu. Modalna analiza i seizmicki proracun mogu se raditi sa visefaznim modelom.
Normalno, radi samo nad poslednjom fazom.
Jednostavno resenje ne postoji. Morate biti spremni za koriscenje vise razlicitih pristupe za izvodjenje razlicitih analiza.
Na primer, ne iskljucujte mogucnost da analizu i dimenzionisanje tavanica radite u 2D.
viewtopic.php?f=9&t=1309
Fazna gradnja ne iskljucuje modalnu analizu. Modalna analiza i seizmicki proracun mogu se raditi sa visefaznim modelom.
Normalno, radi samo nad poslednjom fazom.
Jednostavno resenje ne postoji. Morate biti spremni za koriscenje vise razlicitih pristupe za izvodjenje razlicitih analiza.
Na primer, ne iskljucujte mogucnost da analizu i dimenzionisanje tavanica radite u 2D.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM