FERT još jednom

Odgovori
zidar
Postovi: 102
Pridružio se: Ned Mar 21, 2010 7:59 pm

FERT još jednom

Post od zidar »

Kod izrade FERT ploča, za različite raspone ugrađuje se i određeni broj poprečnih rebara. Iako ova poprečna rebra imaju malu krutost, imaju određenu ulogu kod prenosa opterećenja sa FERT ploče na AB grede ili zidove koji su postavljeni paralelno sa FERT rebrima. Kod modeliranja FERT ploča na način da koristimo ortotropne ploče i granične uslove za ortotropne ploče (automatsko postavljanje M1=0, M2=0, M3=0, T2=0, T3=0), ulogu ovih poprečnih rebara zanemarujemo tako da potcenjujemo uticaje u gredama koje su paralelne sa FERT rebrima.
Koliko uopšte ova poprečna rebra uzimate u obzir prilikom modeliranja FERT ploča?

Još jedan detalj. Na forumu se da videti da neko FERT ploče modelira ortotropnim pločama debljine 20 cm, neko 19, neko 12 cm, naravno uz nanošenje korigovanog opterećenja - sopstvene težine. Ovde se pojavljuje (znatna) razlika u momentima greda na koje se naslanjaju ortotrpone ploče. Deblje ortotropne ploče daju manje momente u gredama od tanjih ortotropnih ploča (zbog krutosti ploče u upravnom pravcu) što program ne bi smeo da dozvoli. Mnogo manji uticaji u gredama dobijaju se ako se FERT ploča modelira ortotropnom pločom debljine 20 cm, nego kada se modelira pločom debljine 12 cm ili pločom 10 cm.
hixxos
Postovi: 24
Pridružio se: Sre Maj 27, 2009 4:05 pm

Re: FERT još jednom

Post od hixxos »

Može se modelirati i gredama T preseka visine 20 cm sa širinom gornje nožice od 40 cm, rebrom debljine 8 ili 10 cm, koje su na rastojanju 40 cm. Na kraju treba osloboditi momenat M3. U tom slučaju mislim da će se dobiti realniji uticaji poprečnog rebra koje bi se stavilo po sredini. Naravno, treba paziti da se doda težina ispune ferta ako se uzme programski sopstvena težina tih gredica.
zidar
Postovi: 102
Pridružio se: Ned Mar 21, 2010 7:59 pm

Re: FERT još jednom

Post od zidar »

Nekako je neelegantno i nepregledno ako se modeliraju i FERT rebra. Onda imamo mnogo greda. Kada to odštampamo i ubacimo u projekat, izgleda komplikovano.
hixxos
Postovi: 24
Pridružio se: Sre Maj 27, 2009 4:05 pm

Re: FERT još jednom

Post od hixxos »

To jeste, ali ako se FERT dimenzioniše ručno, kao što se obično i radi, a u nekom 3D modelu iskoristi za prenos uticaja i modeliranje krutosti takve ploče, tada se može isključiti prikazivanje uticaja u tim gredicama.
zidar
Postovi: 102
Pridružio se: Ned Mar 21, 2010 7:59 pm

Re: FERT još jednom

Post od zidar »

Kada se modelira FERT rebro gredom (bez obzira da li je T presek ili ne) i tako postavi na svakih 40 cm, pa se na sredini postavi poprečno rebro (recimo presek 8x16 cm) koje se naslanja na AB grede koje su paralelne FERT rebrima, dobijaju se uticaji različiti u odnosu na modeliranje ortotropnim pločama za čak 30-50%, u zavisnosti od raspona i krutosti greda.
Odgovori