Kalkulator probijanja

Odgovori
m-m
Postovi: 12
Pridružio se: Čet Apr 24, 2008 10:21 pm

Kalkulator probijanja

Post od m-m »

zasto u kalkulatoru probijanja koja god armatura da se uzme, koeficijent alfa mu je 1.4 (kao za MA 500/560)! Ako je to povezano sa globalnim podacima u ploci, mislim, da to nije uredu, jer je to kalkulator i on bi trebao da bude nezavisan od bilo cega tj. da mi omoguci da proracunam bilo koji slucaj (cak i ako nije vezan za taj model). A sa druge strane u 90% slucajeva kao osiguranje od probijanja koristi se RA koja se redja preko mreze pa bi bilo dobro da koeficijent alfa bude nezavisan od globalnih podataka!

A bilo bi dobro da u biblioteci pored mreza budu i druge vrste ojacanja (sipke) i da na osnovu njihovog profila i rastojanja na kom se nalaze program sam izracunava procente armiranja!

Pozdrav
b.milan
Site Admin
Postovi: 2245
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Post od b.milan »

Hvala na sugestijama.
Sto se tice koeficijenta "alfa" - ispitacemo sta je u pitanju, u pravu ste, moracemo da izvrsimo neku korekciju u interfejsu.
kiki
Postovi: 7
Pridružio se: Pon Apr 26, 2010 2:47 pm

Post od kiki »

sto ako imam slucaj da je ploca s prepustom samo s jedne strane stupa ili s obje( po x i Y prepust), u kalkulatoru mogu odabrati samo slucaje bez prepusta zar ne?
kiki
Postovi: 7
Pridružio se: Pon Apr 26, 2010 2:47 pm

Post od kiki »

1. u kalkulator unosim silu N, da li je potrebno unijeti silu uvecanu za 40% ako je rijec o kutnom ili rubnom stupu?

2. ako su prepusti dovoljno veliki da u njih upadne kriticni opseg probijanja znaci li da taj stup mogu tretirati kao da nema prepusta, i da li u tom slucaju uvecavam silu za 40%?
b.milan
Site Admin
Postovi: 2245
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Post od b.milan »

kiki wrote:1. u kalkulator unosim silu N, da li je potrebno unijeti silu uvecanu za 40% ako je rijec o kutnom ili rubnom stupu?
U tu svrhu, u kalkulatoru je predvidjen unos "faktora za povecanje uticaja od ekscentricnosti" - zadavanjem vrednosti 1.40 povecava se napon smicanja za 40% - izvestaj ce biti jasniji nego da Vi rucno uvecavate silu za 40%.
kiki wrote: 2. ako su prepusti dovoljno veliki da u njih upadne kriticni opseg probijanja znaci li da taj stup mogu tretirati kao da nema prepusta, i da li u tom slucaju uvecavam silu za 40%?
Kriticni opseg probijanja u tom slucaju ima svoju punu duzinu (sila se rasporedjuje po celom opsegu) ali s obzirom da u ivicnim stubovima gotovo sigurno ima nesimetricnog naprezanja (momenata), ta nesimetricnost se mora uneti preko "faktora za povecanje uticaja od ekscentricnosti".
Postojanje prepusta utice na povecanje duzine linije po kojoj se ocekuje proboj ploce - sila se rasporedjuje na vecoj duzini pa se napon smanjuje.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
SinisaL
Postovi: 2
Pridružio se: Pon Jun 05, 2006 3:17 pm

Post od SinisaL »

Kriticni opseg probijanja u tom slucaju ima svoju punu duzinu (sila se rasporedjuje po celom opsegu) ... [/quote]

Treba obratiti pažnju na definiciju unutrašnjeg stuba u članu 220. PBAB-a. Ivica ploče mora da bude udaljena od ose stuba najmanje za Lx/2, odnosno Ly/2. U suprotnom, obim kritičnog preseka se redukuje.