Ovako napravio sam model i prilokom dimenzionisanja koristio sam sljedece
- proracun-modalna analiza *g-1.0:p-0.56*
- SEIZMIKA JUS SPEKTRALNA ANALIZA
- definisao sam da je funkcija pomjerljiva( globalno )- kao sto su sve konstrukcije
- Kombinacije opterecenja nakon definisanja
g
p
1. 1f+1p
2. 1.6p+1.8g
3. 1.3p+1.5p+1.5Sx (0)
4. 1.3p+1.5p+1.5SY (90)- nisam zadavao dejstvo zemljotresa pod uglom od 45 jer se u osnovi objekat paravougaonog oblika
I SADA SAM IZDIMENZIONISAO STUBOVE JER ARMATURA U NJIMA ME JE NAJVISE INTERESOVALA-anvelope 4+3- I KADA SAM POGLEDAO REZULTATE POJAVILI SU MI SE NEKI NEDEOSLJEDNI SKOKOVI POTREBNE ARMATURE U STUBOVIMA......
PA SAM ZATI OD CEKIRAO ONO E I S ,BOCNU LOKALNU PRIDRZANOST STUBOVA,JER KONSTRUKCIJA JE POMJERLJIVA...I ONDA SAM DOBIO DOSLJEDNIJU ARMATURU U STUBOVIMA SAMO SADA DODSTA VECU NEGO LI SE DOBIJE KADA PRORACUNAM PJESKE POTREBNU ARMATURU ZA STUBOVE ZA UTICAJE KOJE SAM PREPISAO ZA UTICAJE OD OVE ANVELOPE...............
MOZE LI MI NEKO PROKOMENTRISATI MALO GDJE GRESIM.......I DA LI GRESIM i da li je kombinacija opterecenja koju koristim dobra....
HVALA U NAPRIJED !!!!!!