Eurocode 8, EC8 HR, EC8 SLO
Objavljena: Pet Nov 27, 2009 11:34 am
Molim mišljenje od Radimpexa i drugih učesnika foruma o slijedećem:
Radi se o seizmičkom proračuna na bazi Eurocodova. Nude se tri vrste propisa: Eurocode, EC8 HR, EC8 SLO.
Za sve propise daju se tipovi spektra HR-Tlo A, HR-Tlo B, HR-Tlo C, 1 (Default EC8) i 2 (Default EC8).
Za EC8 HR razredi važnosti su slijedeći: I (y=1,4), II (y=1,2), III (y=1,0) i IV (y=0,8).
Za EC8 SLO razredi važnosti su slijedeći: I (y=0,8), II (y=1,0), III (y=1,2) i IV (y=1,4).
Za Eurocode razredi važnosti su slijedeći: I (y=1,4), II (y=1,2), III (y=1,0) i IV (y=0,8).
Mišljenja sam da Eurocode propisi trebaju imati razrede važnosti kao EC8 SLO: I (y=0,8), II (y=1,0), III (y=1,2) i IV (y=1,4). Tako je u aktualnim EC8 propisima.
Da bi se izbjeglo preplitanje raznih propisa (što samo po sebi nije dopušteno) predložio bih slijedeće:
Kada se odabere EC8 HR, mogući tipovi spektra su samo HR-Tlo A, HR-Tlo B i HR-Tlo C.
Za EC8 SLO nisam upoznat koji tipovi spektra su važeći, pretpostavljam 1 (Default EC8) i 2 (Default EC8).
Za Eurocode mogući tipovi spektra su samo 1 (Default EC8) i 2 (Default EC8), te razredi važnosti I (y=0,8), II (y=1,0), III (y=1,2) i IV (y=1,4).
Radi se o seizmičkom proračuna na bazi Eurocodova. Nude se tri vrste propisa: Eurocode, EC8 HR, EC8 SLO.
Za sve propise daju se tipovi spektra HR-Tlo A, HR-Tlo B, HR-Tlo C, 1 (Default EC8) i 2 (Default EC8).
Za EC8 HR razredi važnosti su slijedeći: I (y=1,4), II (y=1,2), III (y=1,0) i IV (y=0,8).
Za EC8 SLO razredi važnosti su slijedeći: I (y=0,8), II (y=1,0), III (y=1,2) i IV (y=1,4).
Za Eurocode razredi važnosti su slijedeći: I (y=1,4), II (y=1,2), III (y=1,0) i IV (y=0,8).
Mišljenja sam da Eurocode propisi trebaju imati razrede važnosti kao EC8 SLO: I (y=0,8), II (y=1,0), III (y=1,2) i IV (y=1,4). Tako je u aktualnim EC8 propisima.
Da bi se izbjeglo preplitanje raznih propisa (što samo po sebi nije dopušteno) predložio bih slijedeće:
Kada se odabere EC8 HR, mogući tipovi spektra su samo HR-Tlo A, HR-Tlo B i HR-Tlo C.
Za EC8 SLO nisam upoznat koji tipovi spektra su važeći, pretpostavljam 1 (Default EC8) i 2 (Default EC8).
Za Eurocode mogući tipovi spektra su samo 1 (Default EC8) i 2 (Default EC8), te razredi važnosti I (y=0,8), II (y=1,0), III (y=1,2) i IV (y=1,4).