Molim mišljenje od Radimpexa i drugih učesnika foruma o slijedećem:
Radi se o seizmičkom proračuna na bazi Eurocodova. Nude se tri vrste propisa: Eurocode, EC8 HR, EC8 SLO.
Za sve propise daju se tipovi spektra HR-Tlo A, HR-Tlo B, HR-Tlo C, 1 (Default EC8) i 2 (Default EC8).
Za EC8 HR razredi važnosti su slijedeći: I (y=1,4), II (y=1,2), III (y=1,0) i IV (y=0,8).
Za EC8 SLO razredi važnosti su slijedeći: I (y=0,8), II (y=1,0), III (y=1,2) i IV (y=1,4).
Za Eurocode razredi važnosti su slijedeći: I (y=1,4), II (y=1,2), III (y=1,0) i IV (y=0,8).
Mišljenja sam da Eurocode propisi trebaju imati razrede važnosti kao EC8 SLO: I (y=0,8), II (y=1,0), III (y=1,2) i IV (y=1,4). Tako je u aktualnim EC8 propisima.
Da bi se izbjeglo preplitanje raznih propisa (što samo po sebi nije dopušteno) predložio bih slijedeće:
Kada se odabere EC8 HR, mogući tipovi spektra su samo HR-Tlo A, HR-Tlo B i HR-Tlo C.
Za EC8 SLO nisam upoznat koji tipovi spektra su važeći, pretpostavljam 1 (Default EC8) i 2 (Default EC8).
Za Eurocode mogući tipovi spektra su samo 1 (Default EC8) i 2 (Default EC8), te razredi važnosti I (y=0,8), II (y=1,0), III (y=1,2) i IV (y=1,4).
Eurocode 8, EC8 HR, EC8 SLO
Re: Eurocode 8, EC8 HR, EC8 SLO
Ovo je slucaj samo kod hrvatske verzije programa. Za hrvatsku verziju programa isporucuju se predefinisani spektri vazeci u Hrvatskoj.WD wrote:Za sve propise daju se tipovi spektra HR-Tlo A, HR-Tlo B, HR-Tlo C, 1 (Default EC8) i 2 (Default EC8).
Uopste, svaki korisnik moze definisati nove, proizvoljne spektre i oni se cuvaju u konfiguracionom fajlu.
Svi ostali medju ponudjenim spektrima, po default-u imaju samo "1 (Default EC8)" i "2 (Default EC8)"
Da u pravu sto se ovoga tice - to cemo uskoro izmeniti. Vazno je da i sada ispisujemo i numericku vrednost tako da do greske i sada ne bi trebalo da dolazi.WD wrote: Za EC8 HR razredi važnosti su slijedeći: I (y=1,4), II (y=1,2), III (y=1,0) i IV (y=0,8).
Za EC8 SLO razredi važnosti su slijedeći: I (y=0,8), II (y=1,0), III (y=1,2) i IV (y=1,4).
Za Eurocode razredi važnosti su slijedeći: I (y=1,4), II (y=1,2), III (y=1,0) i IV (y=0,8).
Mišljenja sam da Eurocode propisi trebaju imati razrede važnosti kao EC8 SLO: I (y=0,8), II (y=1,0), III (y=1,2) i IV (y=1,4). Tako je u aktualnim EC8 propisima.
Ne mozemo da sprecimo da neko izabere jedan propis a da definise (ili izabere) spektar sa nedozvoljenim vrednostima. To bi ipak trebalo biti odgovornost korisnika. Konfiguracije nisu fiksne (osim Default EC8 konfiguracija), i vrednosti i ime moze biti proizvoljno zadato.WD wrote: Da bi se izbjeglo preplitanje raznih propisa (što samo po sebi nije dopušteno) predložio bih slijedeće:
Kada se odabere EC8 HR, mogući tipovi spektra su samo HR-Tlo A, HR-Tlo B i HR-Tlo C.
Za EC8 SLO nisam upoznat koji tipovi spektra su važeći, pretpostavljam 1 (Default EC8) i 2 (Default EC8).
Za Eurocode mogući tipovi spektra su samo 1 (Default EC8) i 2 (Default EC8), te razredi važnosti I (y=0,8), II (y=1,0), III (y=1,2) i IV (y=1,4).