Pomjerljivost konstrukcija

Odgovori
mister K
Postovi: 11
Pridružio se: Pon Okt 20, 2008 11:32 am
Lokacija: Banja Luka

Pomjerljivost konstrukcija

Post od mister K »

Pozdrav!!
Ovako napravio sam model i prilokom dimenzionisanja koristio sam sljedece
- proracun-modalna analiza *g-1.0:p-0.56*
- SEIZMIKA JUS SPEKTRALNA ANALIZA
- definisao sam da je funkcija pomjerljiva( globalno )- kao sto su sve konstrukcije
- Kombinacije opterecenja nakon definisanja
g
p
1. 1f+1p
2. 1.6p+1.8g
3. 1.3p+1.5p+1.5Sx (0)
4. 1.3p+1.5p+1.5SY (90)- nisam zadavao dejstvo zemljotresa pod uglom od 45 jer se u osnovi objekat paravougaonog oblika

I SADA SAM IZDIMENZIONISAO STUBOVE JER ARMATURA U NJIMA ME JE NAJVISE INTERESOVALA-anvelope 4+3- I KADA SAM POGLEDAO REZULTATE POJAVILI SU MI SE NEKI NEDEOSLJEDNI SKOKOVI POTREBNE ARMATURE U STUBOVIMA......
PA SAM ZATI OD CEKIRAO ONO E I S ,BOCNU LOKALNU PRIDRZANOST STUBOVA,JER KONSTRUKCIJA JE POMJERLJIVA...I ONDA SAM DOBIO DOSLJEDNIJU ARMATURU U STUBOVIMA SAMO SADA DODSTA VECU NEGO LI SE DOBIJE KADA PRORACUNAM PJESKE POTREBNU ARMATURU ZA STUBOVE ZA UTICAJE KOJE SAM PREPISAO ZA UTICAJE OD OVE ANVELOPE............... :(

MOZE LI MI NEKO PROKOMENTRISATI MALO GDJE GRESIM.......I DA LI GRESIM i da li je kombinacija opterecenja koju koristim dobra....


HVALA U NAPRIJED !!!!!! :?: :?: :?:
mister K
Postovi: 11
Pridružio se: Pon Okt 20, 2008 11:32 am
Lokacija: Banja Luka

Post od mister K »

g
p
1. 1f+1p
2. 1.6p+1.8g
3. 1.3p+1.5p+1.3Sx (0)
4. 1.3p+1.5p+1.3Sy (90)- nisam zadavao dejstvo zemljotresa pod uglom od 45 jer se u osnovi objekat paravougaonog ob

Kombinacije nakon proracuna........1.3Sy i 1.3Sx...lapsus,sorry!!!! :? i ne funkcija pomjerljiva nego konstrukcija ....nadam se da je to jasno da je opetr lapsus!!!! Hvala jos jednom!!!!
NBM
Postovi: 284
Pridružio se: Sre Jun 07, 2006 7:11 am

Re: Pomjerljivost konstrukcija

Post od NBM »

Kao prvo, treba pisati malim slovima, jer se velika slova tumace kao povisen ton ili glasno pricanje/pisanje, sto vjerujem moze samo da smeta ostalim ucesnicima na ovom forumu.

Kombinacije ni nakon korekcije nisu u redu. U slucaju seizmike vazi jedinstven parcijalni koef. od 1.3...
Prethodno napisano nije u skladu sa PBAB87 ali je poznata da su pravilnici za seizmiku i PBAB u koliziji ali je ovdje mjerodavniji prvi. Ako je vec modalna radjena sa 0.5 mase ili 0.56 (nije najjasnije) tada i u kombinacijama treba da stoji 1.3x0.5p.
Najbolje je prepustiti da Tower sam odradi kombinacije, a trebalo bi stio se tice sezimike da je:

1.3g+1.3x(0.5p)±1.3S(x/y)
1.0g+1.3x(0.5p)±1.3S(x/y)

Sto se tice pomjerljivosti nije jasno zasto apriori proglasavati konstrukciju pomjerljivom...potrazi malo po forumu ima napisanog dosta na ovu temu.
Astrodome
Postovi: 304
Pridružio se: Sre Maj 31, 2006 7:58 pm
Lokacija: Bačka Topola

Re: Pomjerljivost konstrukcija

Post od Astrodome »

mister K wrote:Pozdrav!!
PA SAM ZATI OD CEKIRAO ONO E I S ,BOCNU LOKALNU PRIDRZANOST STUBOVA,JER KONSTRUKCIJA JE POMJERLJIVA...I ONDA SAM DOBIO DOSLJEDNIJU ARMATURU U STUBOVIMA SAMO SADA DODSTA VECU NEGO LI SE DOBIJE KADA PRORACUNAM PJESKE POTREBNU ARMATURU ZA STUBOVE ZA UTICAJE KOJE SAM PREPISAO ZA UTICAJE OD OVE ANVELOPE............... :(

MOZE LI MI NEKO PROKOMENTRISATI MALO GDJE GRESIM.......I DA LI GRESIM i da li je kombinacija opterecenja koju koristim dobra....


Vidi viewtopic.php?t=678
NMB wrote:Kao prvo, treba pisati malim slovima, jer se velika slova tumace kao povisen ton ili glasno pricanje/pisanje, sto vjerujem moze samo da smeta ostalim ucesnicima na ovom forumu.
Slazem se.
NBM
Postovi: 284
Pridružio se: Sre Jun 07, 2006 7:11 am

Re: Pomjerljivost konstrukcija

Post od NBM »

Odgovori