Faktor krutosti i seizmički proračun

mperne
Postovi: 13
Pridružio se: Sre Jul 26, 2006 9:01 am
Lokacija: Slovenija

Faktor krutosti i seizmički proračun

Post od mperne »

EC8 kaže, da treba kot sezmičke analize primjetiti 1/2 (0,5) krutosti elemenata (zbog prslina). Dali to znači, da trebamo kod napredne opcije seizmičkog proračuna sve tri faktore krutosti (horizontalnih ploča na savijanje, horizontalnih greda i vertikalnih zidova) staviti 0,5?

Dalje sam v nekoj literaturi dobio podatak, da se period oscilovanja u slučaju da primjetimo 1/2 krutosti elemenata poveča za sqrt(2) = 1,4.
Neznam, da to valja za sve tipe konstrukcija, ali kod testiranja nekog jednostavnih modela (okvir) sa T6 nisam dobio baš takvih rezultata. :(
b.milan
Site Admin
Postovi: 2148
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Post od b.milan »

Ne.

Odredbe iz EC se odnose na aksijalnu krutost. U T6 jos nije omoguceno uticanje na aksijalnu krutost u naprednim opcijama seizmickog proracuna.

U novoj verziji programa koja ce izaci jako brzo i koja se nalazi u fazi testiranja, naci ce se i mogucnost uticanja na aksijalnu krutost zidova i stubova u seizmickom modelu - to je ono sto Vama treba.
mperne
Postovi: 13
Pridružio se: Sre Jul 26, 2006 9:01 am
Lokacija: Slovenija

Post od mperne »

Dali ste sigurni da se odredbe iz EC8 (tč. 4.3.1(7)) odnose na aksialnu krutost i ne krutost na smicanje?
Kako se onda može primiti 1/2 krutosti elemenata zbog prslina, odnosno čemu konkretno služi reduktor krutosti?
NBM
Postovi: 284
Pridružio se: Sre Jun 07, 2006 7:11 am

Post od NBM »

mperne wrote:Dali ste sigurni da se odredbe iz EC8 (tč. 4.3.1(7)) odnose na aksialnu krutost i ne krutost na smicanje?
Kako se onda može primiti 1/2 krutosti elemenata zbog prslina, odnosno čemu konkretno služi reduktor krutosti?
Milan je vjerovatno mislio na krutost povrsinskih elementa kada se aksijalnom krutoscu posredno utice i na globalnu krutost na savijanje elementa u svojoj ravni kod prijema seizmickih sila. Kada su u pitanju linijski elementi od interesa je prvenstveno redukcija krutosti na savijanje a ne aksijalna krutost (mada se i ona moze redukovati).
Sto se tice opcija redukcije krutosti kod seizmickog proracuna one bas nemaju nikakve veze sa krutoscu na kojima EC8 insistira.
Postojece opcije redukcije krutosti sluze da bi se eliminisale "sporedne" krutosti elemenata koje nisu primarne kod prijema seimickih sila (krutost ploce na savijanje, krutost zidova upravno na pravac prijema sila, itd.).
Vranješ
Postovi: 121
Pridružio se: Pet Sep 08, 2006 1:26 am

Post od Vranješ »

Svojevremeno , kad smo vršili proračun po TDR, krutost smo smanjili tako što smo umjesto sekantnog modula E , odnosno Em, uzeli u obzir polovičnu vrednost, dakle Em/2. I inače je to bila preporuka u literaturi.
Sa polovičnim modulom se uzimao u obzir utjecaj puzanja betobna fi=2 na horizontalne deformacije, odnosno na prirast presečnih sila-momenata, naravno .
Ne vidim razloga da taj savjet ne bi i dalje koristili , dok ne dobijemo nešto bolje. Uostalom, krutost je linearno suodvisna od elastičnog modula.
Nisam baš optimist u pogledu određivanja krutosti po osnovu prslina.
Naime, prsline primarno zavise od zatezne čvrstoće betona, kojaj ima porilični rastros (Sig) rezultata. Onda su tu još i utjecaji armature, koje u fazi proračuna ne možemo uzeti u obzir itd...

Pozdrav

Vranješ
mperne
Postovi: 13
Pridružio se: Sre Jul 26, 2006 9:01 am
Lokacija: Slovenija

Post od mperne »

Postojece opcije redukcije krutosti sluze da bi se eliminisale "sporedne" krutosti elemenata koje nisu primarne kod prijema seimickih sila (krutost ploce na savijanje, krutost zidova upravno na pravac prijema sila, itd.).
Hvala na objasnjenju. Kakva se onda priporučuje vrjednost faktora krutosti da se eliminisuju "sporedne" krutosti. Raspon mogućnosti je velik (1 do 0,001).
Svojevremeno , kad smo vršili proračun po TDR, krutost smo smanjili tako što smo umjesto sekantnog modula E , odnosno Em, uzeli u obzir polovičnu vrednost, dakle Em/2. I inače je to bila preporuka u literaturi.
Sa polovičnim modulom se uzimao u obzir utjecaj puzanja betobna fi=2 na horizontalne deformacije, odnosno na prirast presečnih sila-momenata, naravno .
Ne vidim razloga da taj savjet ne bi i dalje koristili , dok ne dobijemo nešto bolje. Uostalom, krutost je linearno suodvisna od elastičnog modula.
Dalje, ako želimo ispuniti zahtjeve EC8 (tč. 4.3.1(7)) onda uzimamo u obzir Em/2. Dali sam u pravu? I to trebano da napravimo u drugom fajlu ?!
Vranješ
Postovi: 121
Pridružio se: Pet Sep 08, 2006 1:26 am

Post od Vranješ »

mperne wrote:
Postojece opcije redukcije krutosti sluze da bi se eliminisale "sporedne" krutosti elemenata koje nisu primarne kod prijema seimickih sila (krutost ploce na savijanje, krutost zidova upravno na pravac prijema sila, itd.).
Hvala na objasnjenju. Kakva se onda priporučuje vrjednost faktora krutosti da se eliminisuju "sporedne" krutosti. Raspon mogućnosti je velik (1 do 0,001).
Svojevremeno , kad smo vršili proračun po TDR, krutost smo smanjili tako što smo umjesto sekantnog modula E , odnosno Em, uzeli u obzir polovičnu vrednost, dakle Em/2. I inače je to bila preporuka u literaturi.
Sa polovičnim modulom se uzimao u obzir utjecaj puzanja betobna fi=2 na horizontalne deformacije, odnosno na prirast presečnih sila-momenata, naravno .
Ne vidim razloga da taj savjet ne bi i dalje koristili , dok ne dobijemo nešto bolje. Uostalom, krutost je linearno suodvisna od elastičnog modula.
Dalje, ako želimo ispuniti zahtjeve EC8 (tč. 4.3.1(7)) onda uzimamo u obzir Em/2. Dali sam u pravu? I to trebano da napravimo u drugom fajlu ?!
Da. Zaenkrat. G. Milan že nekaj novega pripravlja, kot vidim zgoraj... :D
Vranješ
Postovi: 121
Pridružio se: Pet Sep 08, 2006 1:26 am

Post od Vranješ »

Da li dva modela -sa Em i Em/2?
Ako sttički proračunate neki objekat od 20 etaža (sa E, odnosno Em) , primjetit ćete da su neki negativni momenti na ležištima ( prije svega u nižim etažama) manji od onoga što obično očekujemoi, ili su čak i pozitivni.
To je zbog raličitih osovinskih sila u rubnim i "srednjim" stubovima, pa zbog toga i različitog stisnjenja (se tako kaže ? :) -epsilonb x H!) pojedinih stubova. U vremenu T= beskonačno, svakako da treba koristiti Em/2.
Treba zadovoljiti i propise glede minimalnih vrijednosti negativnih momenata na ležištima. Ni to ne smijemo izgubiti iz vida.
Dakle, ovo je već više puta na ovom forumu rečeno, statičar je tu da se odluči kako će modelirati konstrukciju i za to ne postoje recepti.
Za proračun po EC8 bih rekao da treba koristiti model sa Em/2. Skoro pa nediskutabilno.
U svakom slučaju, treba koristiti logiku, iskustvo...po tome modelirati i analizirati ...a TOWER je za to super alatka. :D
NBM
Postovi: 284
Pridružio se: Sre Jun 07, 2006 7:11 am

Post od NBM »

Vranješ wrote:...
Ako sttički proračunate neki objekat od 20 etaža (sa E, odnosno Em) , primjetit ćete da su neki negativni momenti na ležištima ( prije svega u nižim etažama) manji od onoga što obično očekujemoi, ili su čak i pozitivni.
Vjerovatno ste mislil na visim etažama, a ne nižim?
Last edited by NBM on Uto Nov 18, 2008 8:07 pm, edited 1 time in total.
NBM
Postovi: 284
Pridružio se: Sre Jun 07, 2006 7:11 am

Post od NBM »

mperne

0,01 je u vecini klasicnih objekata npr. zgrada dovoljno.
Ipak, treba biti obazriv jer nema pravila...kazem iskustveno 0.01 zadovoljava za navedeni tip objekata sto ne znaci da u nekim slucajevima (npr. tavanicame vece debljine) nece biti potrebno jos manje od navedenog.
Vranješ
Postovi: 121
Pridružio se: Pet Sep 08, 2006 1:26 am

Post od Vranješ »

NBM wrote:
Vranješ wrote:...
Ako sttički proračunate neki objekat od 20 etaža (sa E, odnosno Em) , primjetit ćete da su neki negativni momenti na ležištima ( prije svega u nižim etažama) manji od onoga što obično očekujemoi, ili su čak i pozitivni.
Vjerovatno ste mislil na visim etažama, a ne nižim?

Isprobaj na jednom ab ramu od 20 etaža. :wink:
ezoranm
Postovi: 82
Pridružio se: Sre Jan 09, 2008 9:23 am
Lokacija: Uzice

Post od ezoranm »

Trebalo bi da se kod ramova sa većim brojem etaža smanjenje negativnih momenata nad stubovima pojavi na višim etažama, a najizraženije smanjenje gde cak prelaze u pozitivne momente, javlja se na najvisoj etaži.
Do pojave smanjenja momenta dolazi zbog razlicitog elastičnog skupljanja u stubovima zbog razlicitih uticaja (normalne sile) i razlicitih poprecnih preseka stubova. Program tretira citav ram od recimo 20 etaža kao da je izgrađen odjednom, pa nam najviša greda ima iznad stubova umesto negativnog pozitivne momente. Narocito je ova pojava izražena ukoliko pored stuba postoji AB platno koje smanjuje normalnu silu u stubu, a susedni stub je sam, bez platna. Tada ce kod stuba sa platnom negativni momenti biti uvecani a kod samog stuba umanjeni.

Program tretira model kao da je izgrađen odjednom, trenutno. Greda na najvisoj etazi dozivljava deformacije od elastičnog skupljanja stubova od opterećenja svih etaža.

U praksi, gradimo prvu etažu, stub dozivi elastičnu deformaciju. Gradimo drugu etažu, stub dozivi deformaciju dve etaže. Gradimo desetu etažu, stub dozivi deformaciju od desete etaže. Deformacija grede na 11.-toj etazi nema nikakve veze sa deformacijama prethodnih 10 etaža jer su one vec prisutne pre izgradnje 11.-te. Greda na 11. - toj etaži trpeće deformacije od opterećenja odnosno elastičnih skupljanja stubova samo sa 11., 12. i viših etaža.
U praksi greda na najvišoj etaži je faktički neosetljiva na elastično skupljanje stubova usled normalne sile, jer su sva skupljanja stuba dozivljena pre izgradnje te najviše etaže.
A u programu, greda na najvišoj etaži je najosetljivija na elastična skupljanja stubova od gravitacionih opterećenja.

Ne znam da li sam bio jasan. Uticaje ove pojave sam imao i u programu SAP2000. Jedino rešenje za otklanjanje ovih uticaja (za sada)je pravljenje onolikog broja modela koliko ima etaža, i postavljanje merodavnog opterećenja za svaku etažu posebno, što naravno nije upotrebljivo. Ovo je možda problem koji bi tim Radimpexa mogao da reši u tower 7.
NBM
Postovi: 284
Pridružio se: Sre Jun 07, 2006 7:11 am

Post od NBM »

ezoranm wrote:Trebalo bi da se kod ramova sa većim brojem etaža smanjenje negativnih momenata nad stubovima pojavi na višim etažama...
Slazem se, u tome je sustina moje "intervencije" na pisanje gosp. Vranjesa.

Skupljanje nije bas adekvatan pojam, treba razlikovati skupljanje betona kao osobinu opterecenog materijala od aksijalne deformacije linijskog elementa (stuba), ali nije bitno razumjeli smo se.

Slicna iskustva dijelimo ali su u mom slucaju iz vremena SAP90 a kasnije Planet-a, potom Tower-a. Da dodam da kod cistog rama (bez ZP) sa elementima-stubovima iste krutosti ova pojava je marginalizovana izuzev krajnjih stubova gdje ima manjih odstupanja.

Da napomenem Tower6 a i Tower5 vec ima ovo o cemu pricamu. Tako da nije potreban Tower7.
Koriscenjem "Faze gradjenja" je moguce modelirati upravo konstrukciju onako kako se izvodi -->nivo po nivo, i to u jednom a ne vise modela. Na ovaj nacin se eliminisu uticaji o kojima je rijec i ne desava se da su, u gornjim etazama, nad osloncima mnogo manji momenti savijanja ili da su cak pozitivni.
Jedini problem kod koriscenja ove opcije su izvjesna ogranicenja koja kad tad zasmetaju...
ezoranm
Postovi: 82
Pridružio se: Sre Jan 09, 2008 9:23 am
Lokacija: Uzice

Post od ezoranm »

Da, skupljanje nije adekvatan termin za elastičnu aksijalnu deformaciju stuba. Pokušavao sam ranije sa fazama građenja, ali mi nije uspelo. Drago mi je ako na taj način može da se otkloni ovaj problem. Moram pokusati. Hvala NBM
Vranješ
Postovi: 121
Pridružio se: Pet Sep 08, 2006 1:26 am

Post od Vranješ »

NBM wrote:
Vranješ wrote:...
Ako sttički proračunate neki objekat od 20 etaža (sa E, odnosno Em) , primjetit ćete da su neki negativni momenti na ležištima ( prije svega u nižim etažama) manji od onoga što obično očekujemoi, ili su čak i pozitivni.
Vjerovatno ste mislil na visim etažama, a ne nižim?
Upss...hvala, kolega, lapsus calami. :wink:
Važno se mi čini da je ova problematika registrirana.
Uglavnom se ovo odnosi na utjecaje krajnjih, manje opterećenih stubova na susjedni, unutrašnji. Ostali, unutrašnji će najvjerojatnije biti u redu, ako su sličnog presjeka i opterećenja.
Da se ovo riješiti sa promišljenim izborom presjeka, tek da koliko toliko izjednačimo napone u presjecima. Kad imamo jednake napone onda će se i pojedine etaže (ležišta stubova) jednako "pomaknuti" nadolje .
Kad formiramo konstrukciju onda to kontroliramo preko u1-na vrhu rama, gdje sumarna stišnjenja moraju biti približno izjednačena.
Ako i to ne ide onda možemo ( do izvjesne mjere) korigirati (smanjiti) i Eb krajnjeg stebra. A ako i to nije dovoljno onda sa uvođenjem opterećenja "pomak ležišta" (u3) za razliku koju smo prethodno utvrdili kod u1.... sve dok nam rezultati nisu prihvatljivi.
Sve to radimo sa krutim temeljima.
Na ovaj način ćemo znati što se uopće događa kad postavimo konstrukciju na elastične temelje...

Hvala još jednom na ispravci.

Pozdrav
Odgovori