Stranica 1 od 7
KONTROLA NA PROBOJ PLOCE
Objavljena: Sre Jun 04, 2008 9:44 pm
od Pro
Pozdrav,
Kada možemo da očekujemo novu verziju T6 u kojo će biti implemetirana KONTROLA PLOCE NA PROBOJ?
Objavljena: Sre Jun 04, 2008 10:09 pm
od b.milan
Za 4-5 nedelja.
Zajedno sa kontrolom ploca na proboj, nova verzija donece jos nekoliko korisnih unapredjenja.
Objavljena: Čet Jul 31, 2008 2:43 pm
od fresine
4 nedelje = 1.jul
5 nedelja = 7.jul
Danas je - jelenskih mi rogova - 31.jul
Objavljena: Uto Avg 05, 2008 2:49 pm
od b.milan
... i svih mi bubnjeva Darkvuda ....
Kao sto mozda znate, mi smo dve nedelje bili na odmoru i vratili smo se na posao 4. avgusta.
Par nedelja pre odmora zbog ozbiljnih zdravstvenih problema bili smo skoro deset dana bez vrlo vaznog clana ekipe tako da nam je to pomerilo rok koji je bio planiran za 14-17 jul, tj. planirali smo da nova verzija izadje do naseg odlaska na odmor.
Eto tako stoje stvari, nadam se da cete imati razumevanja za ovo kasnjenje.
Objavljena: Čet Sep 18, 2008 12:16 pm
od fresine
Da li je neko probao novi kalkulator za kontrolu probijanja pošto - samo sam leteći uradio kontrolu na nekoliko ranijih modela - imam utisak da nešto nije u redu sa kontrolom po PBAB (npr. kontrola po PBAB kaže da su naponi prekoračeni a kontrola po EUROCODE ne traži ni dodatnu armaturu za osiguranje). Ima li još neko slična iskustva? Hvala
Objavljena: Čet Sep 18, 2008 7:00 pm
od stat1
nisam racunao po PBAB-u ali po EUROCODEU kod opcije "METOD SA PRECNIM SILAMA U STUBU" program racuna sa silom ispod ploce;
to je o.k. za gornju plocu, ali kod svake ploce ispod nje se naponi prakticki povecaju za 100%, 200% ... (kod istih opterecenja ploce) mislim, da bi trebalo racunati sa razlikom sile gornji-donji stub
lep pozdrav
Objavljena: Čet Sep 18, 2008 7:07 pm
od Astrodome
fresine wrote:Da li je neko probao novi kalkulator za kontrolu probijanja pošto - samo sam leteći uradio kontrolu na nekoliko ranijih modela - imam utisak da nešto nije u redu sa kontrolom po PBAB (npr. kontrola po PBAB kaže da su naponi prekoračeni a kontrola po EUROCODE ne traži ni dodatnu armaturu za osiguranje). Ima li još neko slična iskustva? Hvala
Pa i ja sam samo letimicno napravio neki jednostavan model. Ono sto sam primetio: po default-u je postavljeno da Kontrola za tekuci slucaj opterecenja i onda je potrebno izabrati merodavnu maskimalnu kombinaciju za maxN u stubu i onda kontrolisati prema PBAB. Ne zna automatski da izabere merodavnu kombinaciju. Ako se ukljuci Kompletna sema onda uzima sa koeficijentima sigurnosti 1.6 i 1.8 sto ne treba kod kontrole prema PBABA.
Za EC2 nisam siguran jer nisam kompetentan kako bi rekli. Ono sto me cudi da ako je ploca dimenzionisana prema PBAB onda zasto nudi i mogucnost kontrolu prema EC2 - nekompatibilnost marki betona sto smo vec jednom raspravili na ovom forumu sa kolegom Vranjes- da MB30 nije jednak sa C25/30. i slozili se oko toga. Kod proracuna armature koristim npr. MB30 i vrsim kontrolu prema EC2. U tom slucaju za MB30 program izjednacava fck=fb= 20.5MPa i onda se deli sa 1.5 i dobije se fcd=13.7MPa. Jeli ovo ispravno?
Kod EC2 potrebno je uzeti u obzir kompletnu semu - dali sam u pravu?
Objavljena: Čet Sep 18, 2008 7:53 pm
od fresine
ovo sto je napisao stat1 je upravo tako.
Objavljena: Čet Sep 18, 2008 8:35 pm
od Vranješ
Ja obično prethodno, za armaturu 0,5-1% preseka, pješice izračunam dozvoljene Q/m1 i stvar se veoma pojednostavi. Na primjernoj (DIN je još uvijek majka

) udaljenosti (2d od stuba je odlučno predaleko

) od centra stuba , na mestu probojne ravni, s kružnim presekom iscrtam Tn . I to je to, svi dokazi su ovim podani. Ne treba ništa drugo prilagati statičnom proračunu. Reviident? Ako mu ovo nije jasno neka još uči.

Danas rijetko sretnemo pravilne konstrukcije ploča sa kapitelom.
Uvijek imamo ekscentričnost, koju ne možemo smjestiti u poznata procente (kao nekada - rubni stubovi itd) .
Mislim da je na sličan način koncipirana i jedna opcija proračuna proboja u T6.
Pozdrav
Objavljena: Pet Sep 19, 2008 11:54 am
od marko
Pozdravljam novu mogucnost Towera da racuna potrebnu armaturu na proboj koju smo, pretpostvljam, svi mi korisnici s odusevljenjem docekali.
Malo sam proucavao nacin rada te nove funkcije, i uocio sam (neka me netko koregira ako nije tocno) da se ista odnosi "samo" na proracun armature na proboj iznad stupova, te pritom "prepoznaje" dali je isti na rubu, kutu ili u "centru" AB ploce.
Sto je sa potrebnom armaturom na rubovima, uglovima AB zidova koji u model nisu unijeti linijski ("greda") vec su unijeti kao plosni elementi ("ploca")?
Da li cete u dogledno vrijeme i po tom pitanju nesto uraditi?
Unaprijed zahvaljujem!
Lijep pozdrav!
Objavljena: Ned Sep 21, 2008 6:42 pm
od stat1
fresine wrote:ovo sto je napisao stat1 je upravo tako.
izgleda, da je sada taj problem otklonjen, samo treba ponovo namestiti program , hvala za brzu reakciju
lep pozdrav
Objavljena: Pon Sep 22, 2008 2:23 pm
od fresine
Da, da - za sve koji su uradili download nakon 15.09. oni nemaju problem.
Objavljena: Uto Sep 23, 2008 7:29 pm
od Vranješ
Mislim da bi zadnja kontrola probaja (2xh od stuba) morala biti na tanjoj ploči i ne na kapitelu. T6 uzme uvijek veću debelinu ploče, bez obzira koju udaljenost prereza izaberem. Ovo svakako ne štima.
Pozdrav
Objavljena: Ned Okt 05, 2008 1:18 am
od Vranješ
Možda sam malo ishitreno komentirao ...

Ipak je sve u najboljem redu.
Naknadanom provjerom sam ipak došao do zaključka da se uzima u obzir debelina ploče izvan kapitela, ali se samo u tekstu navodi da se radi o kapitelu (lepotna greškica...

) . Ako se pogleda grafika onda je slika potpuno jasna.
Sve više mi se dopada ovaj dodatak za kontrolu proboja ploča...Zgodno je što se mogu bez problema kontrolirati i stubovi sa većim dodnosom stranica nego što je DIN ograničenje 1: 1,5.
Kod kontrole po PAB , mislim da (ako se već koristi analogija sa EC) za kontrolu uz plašt stuba treba uzeti gama2xtauc. Ne može biti da su prekoračene maksimalni sher naponi a da kontrola proboja prolazi.
I kod EC ne znam čemu uopće služi ovaj dio kontrole, jer se mi čini da je suvišan .
U svakom slučaju, čestitke kolegama na Radimpexu (g. Zbrujić?) za učinjeno.
Možda bi bilo dobro u budućnosti automatizirati izračun "faktora ekscentričnosti beta"?
Poznati su omjeri stranica stuba, (faktor "k") , Medx, Medy, Ned ( ex, ey) W1... i samo još to nekako ukomponiratii u postojeći program.
Boljeg za kontrolu proboja ploča nisam još primjetio.
Imam jedan njemački ali je daleko od ovoga.
Snip
Objavljena: Pon Okt 06, 2008 8:11 am
od Pedja L.
A kad ce proboj po Snip-u?