Poštovani,

zanima me da li planirate uvođenja i mogućnosti seizmičkog proračuna prema EN8 kvazistatičkom metodom.

Možda ne znam dovoljno dobro multimodalnu analizu, pa uporno izbjegavam proračun multimodalnom analizom jer ne znam procjeniti i utvrditi da li je to što dobijem ok. Sve mi izgleda kao crna kutija koju ne mogu kontrolirati, a i ta alternijaruća djelovanja su mi nerelana (nemojte se uvrijediti to je moj dojam).
Stoga mi je draže kada ja konstrukciju proračunam s kvazistatičkim opterećenjem i znam da je to tu negdje. Pogotovo što je 90% mojih projekata, stambeno poslovni objekt bez nekih ekstremnih odstupanja u geometriji i koncepciji građevine.

Molim vas da razmislite o mom prijedlogu da tower 6 čim prije dogradite sa modulom za kvazistatički proračun prema EN8 i prema ENV 8 (ENV za nas u Hrvatskoj).

Bilo bi lijepo ako je moguće doći do nekakvog objašnjenja kod dimenzioniranja zidova na seizmičke sile prema EN. Nije mi jasno kako sada tower računa posmičnu armaturu, jer prema EN je dimenzioniranje armature uz stijenke zidova nešto drugačija nego prije prema starim propisima. Koliko sam vidio EN8 uzima u obzir i vertikalnu i horizontalnu armaturu. Drugi je problem s onim povećanjem posmične sile zbog kapaciteta nosivosti (iskreno zanima me tko to može izračunati što su sve nadrobili da treba uzeti u obzir kod seizmičkog proračuna)

Unaprijed zahvaljujem
JOZO
Avatar
007
Postovi: 54
Pridružio se: Pon Jun 12, 2006 10:10 am

Post od 007 »

Jos jedan glas za kvazistaticko metodo prema EN8!

PS: I sada mozes (sa malo prebacivanja) upotrebiti ovu metodu prema EN8. Upotrebi sledeco fintu:
Prvo preracunaj faktor S=k0xKsxKdxKp prema JUS i faktor Sd prema EN8. Sada umjesto S ubacis u formulo Sd i izracunas Ks kojega mozes ubaciti u Tower (s kojim skaliras spekter-JUS) kod kvazistaticke analize prema YUS. Tako dobijas vrijednosti prema EN. Pazi samo na "Modal-periods"
Vranješ
Postovi: 121
Pridružio se: Pet Sep 08, 2006 1:26 am

Post od Vranješ »

007 wrote:Jos jedan glas za kvazistaticko metodo prema EN8!

PS: I sada mozes (sa malo prebacivanja) upotrebiti ovu metodu prema EN8. Upotrebi sledeco fintu:
Prvo preracunaj faktor S=k0xKsxKdxKp prema JUS i faktor Sd prema EN8. Sada umjesto S ubacis u formulo Sd i izracunas Ks kojega mozes ubaciti u Tower (s kojim skaliras spekter-JUS) kod kvazistaticke analize prema YUS. Tako dobijas vrijednosti prema EN. Pazi samo na "Modal-periods"
Zapravo, umjesto Ks ubacimo Sd, a ostali faktori neka budu =1 ! ;)

(Pavle, hvala ti i za ovo...pozdrav :))