Može li mi neko reći kako da u Tower-u (bilo kojem) dimenzionisati stubove za 25% seizmičke sile u modelu okvirnih konstrukcija sa AB zidovima? Kako uraditi taj proračun koji je neophodan prema našim propisima, a i prema EC?
Re: okviri sa ZP
Mislim da je nemoguce deo seizmicke sile ciljano "usmeriti" na pojedine elemente konstrukcije. Moze da se smanji krutost AB zidova ali ce takav model biti fleksibilniji pa ce citav model na sebe navuci manju seizmicku silu. A nama u sustini treba da seizmicku silu koju primi model sa punom krutosti svih elemenata ciljano razdvojimo na deo koji ide na ramove i deo na AB zidove.sonja wrote:Može li mi neko reći kako da u Tower-u (bilo kojem) dimenzionisati stubove za 25% seizmičke sile u modelu okvirnih konstrukcija sa AB zidovima? Kako uraditi taj proračun koji je neophodan prema našim propisima, a i prema EC?
Re: okviri sa ZP
Mislis na 25%Sz samo za stubove ili na okvire (stubove+rigle)?sonja wrote:Može li mi neko reći kako da u Tower-u (bilo kojem) dimenzionisati stubove za 25% seizmičke sile u modelu okvirnih konstrukcija sa AB zidovima? Kako uraditi taj proračun koji je neophodan prema našim propisima, a i prema EC?
Mozes li navesti odredbu EC8?