Stranica 1 od 1

KONTROLA PLOCA NA PROBOJ

Objavljena: Pon Feb 18, 2008 3:55 pm
od Engineer
Postovana redakcija Radimpex-a, Kada nameravate uvesti funkciju koju ste najavljivali pre izlaska T6 -Kontrolu ploca na proboj? :oops: Mislim da ovu funkciju JEDVA CEKAJU SVI KORISNICI T6 :lol:

Objavljena: Pon Feb 18, 2008 11:31 pm
od b.milan
Rad na uvodjenju kontrole ploca na proboj je u toku - mi procenjujemo da ce sve biti spremno i zavrseno za otprilike 4-5 nedelja.

Objavljena: Uto Feb 19, 2008 8:09 am
od WD
A dimenzioniranje ploča na poprečne sile?

Objavljena: Čet Feb 21, 2008 7:55 pm
od Mario P.
A dimenzioniranje ploča na poprečne sile?
Najjaci si! :lol:

Objavljena: Pet Feb 22, 2008 12:25 am
od MasterBlaster
WD wrote:A dimenzioniranje ploèa na popreène sile?
Kolega WD, izvinjavam se ako je moje pitanje glupo, ali, u cemu je razlika izmedju dimenzionisanja ploca na transverzalne sile i kontrole ploca na proboj ?

Zar to nije samo razlicito ime za jednu te istu stvar ? Pa zar se pri kontroli ploca na proboj ne vrsi i dimenzionisanje ploca na transverzalne sile ? I zar se pri dimenzionisanju ploca na transverzalne sile ne kontrolise prekoracenje smicucih napona ?

U kojim slucajevima je potrebno raditi kontrolu ploca na proboj a u kojim slucajevima treba raditi dimenzionisanje ploca na transverzalne sile ?

Objavljena: Pet Feb 22, 2008 9:37 am
od 007
Razlika nije mala i pojavi se kod dimenzionisanja...kod nosivnosti na proboj, uzima se u obzir i nosivnost betona, kod nosivnosti na poprecne sile nosivnost betona ne dolazi u obzir! Dimenzionisanje na poprecne sile kod ploca dolazi u obzir kod dugih podpora npr. zidova. Proboj je ogranicen na koncentrirana opterecenja! Sve ovo se striktno nanosi na EN 1992-1-1.
Predlog WD je sasvim umjestan!

PS: Pitanje za b.milan, koje sam vec stavio na forum T5 a nikada nisam primio odgovora; po kojem standardu T6 (T5) dimenzionira grede na poprecne sile, ENV ili EN. Razlika je ogromna i to nije sve, u SLO vazi samo EN!!!!

Objavljena: Pet Feb 22, 2008 5:57 pm
od Mario P.
Proboj je ogranicen na koncentrirana opterecenja
A dimenzioniranje na poprecne sile, samo na linijska "opterecenja" u vidu potpornih zidova, a ne pregradnih zidova?!
Jel mozes prilozit neki rjeseni primjer?

Objavljena: Uto Feb 26, 2008 6:48 pm
od WD
MasterBlaster wrote:
WD wrote:A dimenzioniranje ploča na poprečne sile?
Kolega WD, izvinjavam se ako je moje pitanje glupo, ali, u cemu je razlika izmedju dimenzionisanja ploca na transverzalne sile i kontrole ploca na proboj ?

Zar to nije samo razlicito ime za jednu te istu stvar ? Pa zar se pri kontroli ploca na proboj ne vrsi i dimenzionisanje ploca na transverzalne sile ? I zar se pri dimenzionisanju ploca na transverzalne sile ne kontrolise prekoracenje smicucih napona ?

U kojim slucajevima je potrebno raditi kontrolu ploca na proboj a u kojim slucajevima treba raditi dimenzionisanje ploca na transverzalne sile ?
Godišnji, skijanje, zato odgovor s malim zakašnjenjem.

Nije različito ime za jednu te istu stvar:

1. Dimenzioniranje ploča na proboj: kontrola posmika za koncentrirana opterećenja i ležajne reakcije kod točkastih oslonaca - stupova, slobodnih krajeva zidova, na mjestima sudara dva zida (L) i svim mjestima gdje je moguća pojava proboja ploča. Javlja se kod ploča, temeljnih ploča i temelja samaca na mjestima gdje opterećenje djeluje na razmjerno maloj površini. Svi propisi daju konkretan i jasan postupak proračuna na proboj.

2. Dimenzioniranje ploča na poprečne sile: kontrola posmika na linijskim osloncima ploča. Proračun je analogan proračunu greda na poprečne sile, s tim što se ploče dimenzioniraju po metru dužnom poprečnog presjeka ploče. Jedina bitna razlika je što se ploče, za razliku od greda, ne moraju armirati minimalnom posmičnom armaturom, jer omogućuju dostatnu poprečnu preraspodjelu opterećenja. Propisi, naravno, daju egzaktan postupak proračuna.

Na našim prostorima je dosta uvriježeno mišljenje da ploče posjeduju veliku nosivost na poprečne sile i da im nije potrebno kontrolirati nosivost na iste. Točno je da im je nosivost velika, ali vjeruj mi, nije mali broj slučajeva kada je potrebna armatura za preuzimanje poprečnih sila, posebno kod temeljnih ploča.

KONTROLA PLOCA NA PROBOJ

Objavljena: Uto Apr 01, 2008 12:47 pm
od Engineer
b.milan wrote:Rad na uvodjenju kontrole ploca na proboj je u toku - mi procenjujemo da ce sve biti spremno i zavrseno za otprilike 4-5 nedelja.
PROSLO JE VREME od 4-5 nedelja? :oops:

Re: KONTROLA PLOCA NA PROBOJ

Objavljena: Uto Apr 01, 2008 7:33 pm
od Astrodome
Engineer wrote:
b.milan wrote:Rad na uvodjenju kontrole ploca na proboj je u toku - mi procenjujemo da ce sve biti spremno i zavrseno za otprilike 4-5 nedelja.
PROSLO JE VREME od 4-5 nedelja? :oops:
Za dobar posao potrebno je puno vremena!

Re: KONTROLA PLOCA NA PROBOJ

Objavljena: Uto Apr 01, 2008 7:56 pm
od b.milan
Engineer wrote:
b.milan wrote:Rad na uvodjenju kontrole ploca na proboj je u toku - mi procenjujemo da ce sve biti spremno i zavrseno za otprilike 4-5 nedelja.
PROSLO JE VREME od 4-5 nedelja? :oops:
Nazalost, ovo jos uvek nije spremno za pustanje u opticaj. Imali smo dosta neplaniranih aktivnosti u poslednjih nekoliko nedelja u kojima nam je znacajan deo ekipe bio angazovan na nekim drugim poslovima pa je zbog toga doslo do kasnjenja. Preostalo je da se izvrsi detaljno testiranje i kontrola rezultata.

U verziji koja se sprema za objavljivanje za desetak dana, nece se naci kontrola ploca na proboj. Nakon toga, sledeca verzija je planirana da bude objavljena polovinom maja, i u toj verziji bi po svoj prilici trebalo da bude ukljucena i kontrola ploca na proboj.