KONTROLA PLOCA NA PROBOJ
KONTROLA PLOCA NA PROBOJ
Postovana redakcija Radimpex-a, Kada nameravate uvesti funkciju koju ste najavljivali pre izlaska T6 -Kontrolu ploca na proboj? Mislim da ovu funkciju JEDVA CEKAJU SVI KORISNICI T6
-
- Postovi: 3
- Pridružio se: Sub Jun 03, 2006 9:33 am
Kolega WD, izvinjavam se ako je moje pitanje glupo, ali, u cemu je razlika izmedju dimenzionisanja ploca na transverzalne sile i kontrole ploca na proboj ?WD wrote:A dimenzioniranje ploèa na popreène sile?
Zar to nije samo razlicito ime za jednu te istu stvar ? Pa zar se pri kontroli ploca na proboj ne vrsi i dimenzionisanje ploca na transverzalne sile ? I zar se pri dimenzionisanju ploca na transverzalne sile ne kontrolise prekoracenje smicucih napona ?
U kojim slucajevima je potrebno raditi kontrolu ploca na proboj a u kojim slucajevima treba raditi dimenzionisanje ploca na transverzalne sile ?
Razlika nije mala i pojavi se kod dimenzionisanja...kod nosivnosti na proboj, uzima se u obzir i nosivnost betona, kod nosivnosti na poprecne sile nosivnost betona ne dolazi u obzir! Dimenzionisanje na poprecne sile kod ploca dolazi u obzir kod dugih podpora npr. zidova. Proboj je ogranicen na koncentrirana opterecenja! Sve ovo se striktno nanosi na EN 1992-1-1.
Predlog WD je sasvim umjestan!
PS: Pitanje za b.milan, koje sam vec stavio na forum T5 a nikada nisam primio odgovora; po kojem standardu T6 (T5) dimenzionira grede na poprecne sile, ENV ili EN. Razlika je ogromna i to nije sve, u SLO vazi samo EN!!!!
Predlog WD je sasvim umjestan!
PS: Pitanje za b.milan, koje sam vec stavio na forum T5 a nikada nisam primio odgovora; po kojem standardu T6 (T5) dimenzionira grede na poprecne sile, ENV ili EN. Razlika je ogromna i to nije sve, u SLO vazi samo EN!!!!
Godišnji, skijanje, zato odgovor s malim zakašnjenjem.MasterBlaster wrote:Kolega WD, izvinjavam se ako je moje pitanje glupo, ali, u cemu je razlika izmedju dimenzionisanja ploca na transverzalne sile i kontrole ploca na proboj ?WD wrote:A dimenzioniranje ploča na poprečne sile?
Zar to nije samo razlicito ime za jednu te istu stvar ? Pa zar se pri kontroli ploca na proboj ne vrsi i dimenzionisanje ploca na transverzalne sile ? I zar se pri dimenzionisanju ploca na transverzalne sile ne kontrolise prekoracenje smicucih napona ?
U kojim slucajevima je potrebno raditi kontrolu ploca na proboj a u kojim slucajevima treba raditi dimenzionisanje ploca na transverzalne sile ?
Nije različito ime za jednu te istu stvar:
1. Dimenzioniranje ploča na proboj: kontrola posmika za koncentrirana opterećenja i ležajne reakcije kod točkastih oslonaca - stupova, slobodnih krajeva zidova, na mjestima sudara dva zida (L) i svim mjestima gdje je moguća pojava proboja ploča. Javlja se kod ploča, temeljnih ploča i temelja samaca na mjestima gdje opterećenje djeluje na razmjerno maloj površini. Svi propisi daju konkretan i jasan postupak proračuna na proboj.
2. Dimenzioniranje ploča na poprečne sile: kontrola posmika na linijskim osloncima ploča. Proračun je analogan proračunu greda na poprečne sile, s tim što se ploče dimenzioniraju po metru dužnom poprečnog presjeka ploče. Jedina bitna razlika je što se ploče, za razliku od greda, ne moraju armirati minimalnom posmičnom armaturom, jer omogućuju dostatnu poprečnu preraspodjelu opterećenja. Propisi, naravno, daju egzaktan postupak proračuna.
Na našim prostorima je dosta uvriježeno mišljenje da ploče posjeduju veliku nosivost na poprečne sile i da im nije potrebno kontrolirati nosivost na iste. Točno je da im je nosivost velika, ali vjeruj mi, nije mali broj slučajeva kada je potrebna armatura za preuzimanje poprečnih sila, posebno kod temeljnih ploča.
KONTROLA PLOCA NA PROBOJ
PROSLO JE VREME od 4-5 nedelja?b.milan wrote:Rad na uvodjenju kontrole ploca na proboj je u toku - mi procenjujemo da ce sve biti spremno i zavrseno za otprilike 4-5 nedelja.
Re: KONTROLA PLOCA NA PROBOJ
Za dobar posao potrebno je puno vremena!Engineer wrote:PROSLO JE VREME od 4-5 nedelja?b.milan wrote:Rad na uvodjenju kontrole ploca na proboj je u toku - mi procenjujemo da ce sve biti spremno i zavrseno za otprilike 4-5 nedelja.
Re: KONTROLA PLOCA NA PROBOJ
Nazalost, ovo jos uvek nije spremno za pustanje u opticaj. Imali smo dosta neplaniranih aktivnosti u poslednjih nekoliko nedelja u kojima nam je znacajan deo ekipe bio angazovan na nekim drugim poslovima pa je zbog toga doslo do kasnjenja. Preostalo je da se izvrsi detaljno testiranje i kontrola rezultata.Engineer wrote:PROSLO JE VREME od 4-5 nedelja?b.milan wrote:Rad na uvodjenju kontrole ploca na proboj je u toku - mi procenjujemo da ce sve biti spremno i zavrseno za otprilike 4-5 nedelja.
U verziji koja se sprema za objavljivanje za desetak dana, nece se naci kontrola ploca na proboj. Nakon toga, sledeca verzija je planirana da bude objavljena polovinom maja, i u toj verziji bi po svoj prilici trebalo da bude ukljucena i kontrola ploca na proboj.