Stranica 1 od 1

Promjenjivi presjek

Objavljena: Pet Feb 01, 2008 9:04 am
od ZZZ
Zašto nije moguće napraviti promjenjivi presjek s profilima iz baze profila (npr. NPI300) ?

Objavljena: Pet Feb 01, 2008 7:51 pm
od b.milan
Nisam bas siguran u to o kojim profilima se ovde radi ali pretpostavljam da je razlog u tome sto to nisu standardni profili.

U svakom slucaju, dimenzionisanje takvih nosaca nije definisano standardima.

Da li su li to valjani ili zavareni profili ? Od zavarenih profila je moguce napraviti nosac sa promenljivim poprecnim presekom - ali od valjanjih profila to nije moguce.

Objavljena: Sub Feb 02, 2008 2:04 pm
od ZZZ
Radi se o dva valjana profila NPU400 koji su simentrični oko vertikalne osi i međusobno su razmaknuti 110 mm po horizontali. Imaju promjenjivu visinu duž nosača. Znam da dimenzioniranje takvih nosača nije predviđeno standardima, ali bi mi ovakva opcija koristila prilikom proračuna progiba.