Prilikom napredne opcije seizmickog proracuna za faktore opterecenja za proracun masa uzimamo:
za stalne tovare ______1
za korisne tovare_____0.5
za sneg ?
za veter ?
Koliko je pravilno uzeli vrednost koeficijenta za veter i snega.
Radi se o proracunu visokokatnice
Ili ako imamo proracunato ekscentricitet za seizmicka dejstva u x i y pravcu svake tavanice sa kojim bi faktorom isli:
-za Mx______?
za My_______?
Pozdrav
napredne opcije seizmickog proracuna
Re: napredne opcije seizmickog proracuna
Radi se o ekvivalennoj statickoj metodi
Re: napredne opcije seizmickog proracuna
-vetar se nikada ne kombinuje sa seizmikom (znači koef. je nula)
-sneg bi trebalo u punom iznosu ali nije velika greška ako ide sa koeficijentom 0.5 pošto se se radi o malom opterećenju (samo na jednoj etaži/krovu) u odnosu na ukupno korisno opterećenje koje je distribuisano po svim etažama
-sneg bi trebalo u punom iznosu ali nije velika greška ako ide sa koeficijentom 0.5 pošto se se radi o malom opterećenju (samo na jednoj etaži/krovu) u odnosu na ukupno korisno opterećenje koje je distribuisano po svim etažama