Вертикална сеизмичка сила

Odgovori
oliver vangelov
Postovi: 84
Pridružio se: Pon Feb 23, 2009 10:16 am
Kontakt:

Вертикална сеизмичка сила

Post od oliver vangelov »

Поштовани
Према Правилнику о Техничким нормативима за изградњу објекта Високоградње у сеизмичким подручјима члан 35 и члан 36:Утицај сеизмичке вертикалне силе на елементе конструкције израчунава се према изразу:Sv=ks x kc x Ge
ks-koeфициент сеизмичког дејства према члану 24 овог правилника
kc-коефициент према члану 36 овог правилника,који зависи од типа елемента
Ge-тежина елемента=g+p/2+стални терет од нечега(ако то постоји)
На дејство вертикалне сеизмичке силе посебно се рачунају:конзолне конструкције и друге к-ије
код којих је вертикална сеизмичка сила меродавна.
Када израчунамо вертикалну сеизмичку силу за балкона у КN,њу претворимо у линиски товар КN/m1 и наносимо је на крају конзоле,како би био највечи момент од силе у укљештењу конзоле М= Sv x L
Moje конкретно питање је:
-дали да ову вертикалну силу у-случај оптеречења нанесемо као посебни товарни случај
-приликом димензионирања-бетон и одреџивања карактера товарних случајева,код вертикалне сеизмичке силе
одредимо да је то дејство сеизмичко(автоматско одреџивање парцијалних коефициената)
-приликом постављања услова за комбинирање посебних товарних случајева,поставимо услове да
вертикалну сеизмичку силу увек комбинирамо а)Само са Sx
б)Само са Sy
уз претходно постављени услов в) Sx не комбинирај са Sy

Поздрав