Postovani
Od osovinu zida nacrtam krug sa radiusom od 2h,onda idem na uticaje Tn i otcitam Transverzalne sile od g i p,koji su Kn/m.Kako kontrolu na proboj radim po Evrokod 2 te sile pomnozim sa koeficijentima 1.35 g i 1.5 p ,i u mom konkretnom slucaju dobijem silu od 76.58KN/m1.Tu silu pomnozim sa kriticnog obima zida u=2.72m i dobijam lomnu poprecnu silu od 208.28 KN.Sa tako dobivenom silom možete ući postupak proračuna proboja.Kada se obracuna doprinos betona na probojno-posmicnoj cvrstini dobijam tub=k*(1.2 +40µ)ft *h=204.09KN/m1.
E sad pitanje mi je dali silu doprinosa betona od 204.09 KN/m1,kompariram sa 76.58KN/m1,ili sa 208.28KN-(otcitana Tn*u)?
Ako kompariram s 76.58KN/m1 onda nema potrebe od armature,a ako se komparira sa 208.28 KN e tada ima potrebe od min.armature.
Pozdrav