Fiktivni granični uslov je granični uslov kod kojeg ni jedan uticaj nije oslobodjen.oliver vangelov wrote:Postovani
Hvala Vam na objasnenju,samo jedno da pojasnite u kontekstu"Razlika u silama u zidu se obezbeđuje modeliranjem fiktivnih graničnih uslova u zidi na mestu spoja sa pločom".Kako konkretno modelirati fiktivne granične uslove u zidi na mestu spoja sa pločom.
POzdrav
proboj zida kroz plocu
Re: proboj zida kroz plocu
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
-
- Postovi: 84
- Pridružio se: Pon Feb 23, 2009 10:16 am
- Kontakt:
Re: proboj zida kroz plocu
"Fiktivni granični uslov je granični uslov kod kojeg ni jedan uticaj nije oslobodjen."
Kako konkretno modelirati fiktivni uslov?Dali putem:konstrukcija-granicni uslovi pa??
Pozdrav
Kako konkretno modelirati fiktivni uslov?Dali putem:konstrukcija-granicni uslovi pa??
Pozdrav
Re: proboj zida kroz plocu
Tako je. Granični uslovi pa izaberete ploča-Zid u "donjem dijalogu" a zatim Generisanje graničnih uslova - Na zidovima - fiktivan na spoju sa pločom.oliver vangelov wrote:"Fiktivni granični uslov je granični uslov kod kojeg ni jedan uticaj nije oslobodjen."
Kako konkretno modelirati fiktivni uslov?Dali putem:konstrukcija-granicni uslovi pa??
Pozdrav
Ovim će na celom modelu biti definisani fiktivni uslovi na spoju zida sa pločom.
Re: proboj zida kroz plocu
Pošto još uvek nisam nabavio Tower 8 probao sam ručno definisati silu proboja u Tower 7 verziji.
Slično kao kolega DD integralio sam Nn blisko ploči (1 cm) na dužini od 30cm. Zid je 20cm, ploča 18cm. Veličina konačnog elementa 0.2. Površinski oslonac definisan je kao apsolutno krut.
Primetio sam sledeće:
1) Sila iznad je nekolio puta manja od sile ispod. U nekim zidovima je 10kN iznad, 150kN ispod.
2) Za tipski sprat (identičan u svemu) dobijam različite sile proboja. U jednom slučaju mogu pokriti proboj u drugom ne.
Naravno postoji mogućnost da nešto ne radim kako treba pa bih zamolio b.milan-a da nam malo iskomentariše ove rezultate ako nije problem.
Slično kao kolega DD integralio sam Nn blisko ploči (1 cm) na dužini od 30cm. Zid je 20cm, ploča 18cm. Veličina konačnog elementa 0.2. Površinski oslonac definisan je kao apsolutno krut.
Primetio sam sledeće:
1) Sila iznad je nekolio puta manja od sile ispod. U nekim zidovima je 10kN iznad, 150kN ispod.
2) Za tipski sprat (identičan u svemu) dobijam različite sile proboja. U jednom slučaju mogu pokriti proboj u drugom ne.
Naravno postoji mogućnost da nešto ne radim kako treba pa bih zamolio b.milan-a da nam malo iskomentariše ove rezultate ako nije problem.
Re: proboj zida kroz plocu
Ne. Treba zadati fiktivne granične uslove u zidu na spoju sa pločom.oliver vangelov wrote:Dali granicne uslove na spoju ivice zida i ploce ,zadali ste sa konstrukcija-granicni uslovi-oslobadzanje od momenta M1 i formiranje zglobne veze?
RADIMPEX SOFTWARE TEAM