Stranica 1 od 1

Temeljna ploča

Objavljena: Sre Okt 11, 2017 9:39 pm
od Dalila
Pozdrav,
potrebna mi je pomoć oko modeliranja temeljne ploče u Toweru.

Re: Temeljna ploča

Objavljena: Čet Okt 12, 2017 9:00 am
od konstrukcija
Potrebno je i malo više informacija.

Što Vas točno muči, što nije jasno?

U principu, temeljna ploča se modelira na isti način kao i međukatna. Odaberete željeni materijal, geometriju i ostale potrebne karakteristike. (S time da treba voditi računa da 90% temeljnih ploča se računa kao "debele ploče"). Ispod temeljne ploče se postavlja i površinski oslonac s potrebnim karakteristikama nosivosti tla, koje dobivate iz geomehaničkog elaborata ili iz iskustva. Ostali koraci su isti. Provrtite proračun te iščitate dobivene rezultate i pristupite dimenzioniranju. Valja samo paziti na kombinaciju opterećenja, jer nije ista za proračun temeljne ploče i međukatne.

Ovo je ugrubo, sada Vi vidite što vas točno muči i pitajte detaljnije.

Pozdrav!

Re: Temeljna ploča

Objavljena: Čet Okt 12, 2017 4:12 pm
od Dalila
Temeljne ploče su zapravo dio mog seminarskog rada tako da ne posjedujem geomehanički elaborat kako bih pronašla potrebne podatke za određivanje modula reakcije tla. Objekat je stambeno - poslovni, spratnosti P+9, nemam podzemne etaže.
Šta je sa kombinacijom opterećenja za temeljne ploče. Za međukatene ploče sam inace radila ove kombinacije opterećenja:

I stalno+dod. stalno 1,35 x I + 1,5 x II
II upotrebno-sve 1,35 x I + 1,5 x III
III upotrebno 1 1,35 x I + 1,5 x IV
IV upotrebno 2 1,35 x I + 1,5 x V
V upotrebno 3 1,35 x I + 1,5 x VI
VI upotrebno 4 1,35 x I + 1,5 x VII
VII upotrebno 5 1,35 x I + 1,5 x VIII
VIII upotrebno 6
I hvala na odgovoru.

Re: Temeljna ploča

Objavljena: Čet Okt 12, 2017 9:21 pm
od Dalila
Ok, evo pronasla sam, kod linijskih oslonaca trebam zadati koef. posteljice K,R3, ja sam stavila da je 5000 kN/m3. Sad me zanima sta je sa kombinacijom opterećenja.

Re: Temeljna ploča

Objavljena: Uto Okt 17, 2017 1:04 am
od nermin96
Pozdrav,
kao prvo ide površinski oslonac a ne linijski ispod temeljne ploče. Koeficijent si stavila 5000, nadam se da znas sta to predstavlja (odnos napona i slijeganja) , ja bih stavio 10 000 (200/0,02).

Prema Eurokodu (EC1) pogledaj kako se rade kombinacije opterecenja. Imas neke koeficijente korisnog opterecenja koji zavise od namjene prostora. Ne mogu ti tacno rec kako idu kombinacije jer ne znam kakvo je opterecenje (kakvog karaktera)