Ab ploča je pečurkasta, bez kapitela. Ploča u zoni ivičnih stubova ne prolazi naponsku kontrolu probijanja. Ako po toj ivici postavim ab gredu preko stubova, načelno ne bi trebalo ni da vršim kontrolu probijanja. Ako to ipak učinim, proračun pokazuje prekoračenje napona.
Molim tumačenje ovih rezultata i uputstvo da li da ignorišem ovu računsku činjenicu.
kontrola proboja-greda
Re: kontrola proboja-greda
Pri kontroli proboja, odnosno pri korištenju kalkulatora za proboj, program ne prepoznaje gredu.
Kalkulator tretira stup i ploču prema geometriji i rubnim uvjetima isto onako kako je u modelu bez grede.
U gotovo svim slučajevima sa gredom, nema potrebe kalkulirati proboj.
Iznimka su plitke, a poprilično široke grede (omjer cca b:h=5:1) gdje se eventualno treba kontrolirati dvoosni posmik (odnosno proboj).
Ili eventualno ako "uska" greda negdje unutar ploče završava iz nekog razloga, a ploča se i dalje pruža, tada rub te grede treba tretirati kao rub zida po pitanju proboja.
Kalkulator tretira stup i ploču prema geometriji i rubnim uvjetima isto onako kako je u modelu bez grede.
U gotovo svim slučajevima sa gredom, nema potrebe kalkulirati proboj.
Iznimka su plitke, a poprilično široke grede (omjer cca b:h=5:1) gdje se eventualno treba kontrolirati dvoosni posmik (odnosno proboj).
Ili eventualno ako "uska" greda negdje unutar ploče završava iz nekog razloga, a ploča se i dalje pruža, tada rub te grede treba tretirati kao rub zida po pitanju proboja.
Re: kontrola proboja-greda
Hvala na vrlo preciznom odgovoru!