potres - anagažirane mase

Odgovori
agopes
Postovi: 15
Pridružio se: Sre Jun 18, 2008 9:37 am

potres - anagažirane mase

Post od agopes »

Pozdravljeni,

preračunavam 4 etažni AB objekt in je pri seizmičnem preračunu objekta v izpisku v zadnji tabeli naveden % anagažirane mase.

Za moj objekt je upoštevano: suma UX= 0.79%, suma UY=2.96% - kaj program upošteva pri preračunu samo tako majhen procent mase? Se da to kje nastaviti?

Hvala za pomoč,

lp

domen
b.milan
Site Admin
Postovi: 2148
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: potres - anagažirane mase

Post od b.milan »

Ovako mali procenat angažovanja mase može poticati od greške u modelu.
Ukoliko je nešto u modelu labilno i ako se javlja samo lokalna deformacija (na primer, samo jedan zid osciluje jer je labilan zbog zadatih graničnih uslova..) samo jako mali deo objekta će oscilovati i biće angažovan samo mali procenat mase.
Morate proveriti oblik oscilovanja (animacija oscilovanja).
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Odgovori