Pozdravljeni,
preračunavam 4 etažni AB objekt in je pri seizmičnem preračunu objekta v izpisku v zadnji tabeli naveden % anagažirane mase.
Za moj objekt je upoštevano: suma UX= 0.79%, suma UY=2.96% - kaj program upošteva pri preračunu samo tako majhen procent mase? Se da to kje nastaviti?
Hvala za pomoč,
lp
domen
potres - anagažirane mase
Re: potres - anagažirane mase
Ovako mali procenat angažovanja mase može poticati od greške u modelu.
Ukoliko je nešto u modelu labilno i ako se javlja samo lokalna deformacija (na primer, samo jedan zid osciluje jer je labilan zbog zadatih graničnih uslova..) samo jako mali deo objekta će oscilovati i biće angažovan samo mali procenat mase.
Morate proveriti oblik oscilovanja (animacija oscilovanja).
Ukoliko je nešto u modelu labilno i ako se javlja samo lokalna deformacija (na primer, samo jedan zid osciluje jer je labilan zbog zadatih graničnih uslova..) samo jako mali deo objekta će oscilovati i biće angažovan samo mali procenat mase.
Morate proveriti oblik oscilovanja (animacija oscilovanja).