Pojasnenje oko ulazni podaci kod drvenih k-cija

Odgovori
cobemkd
Postovi: 4
Pridružio se: Sre Nov 30, 2016 11:25 am

Pojasnenje oko ulazni podaci kod drvenih k-cija

Post od cobemkd »

Molim neko da mi pojasni na sta se ovde misli:

Poglavje 11.3 Ulazni podaci od Upatstva za Tower 6

Razmak između elemenata veze:
Zadaje se razmak između elemenata veze (drvenih umetaka ili podvezica), maksimalni razmak
između elemenata veze mora biti manji od trećine dužine štapa.

Ako recimo dimenzionisemo jedan drveni rog, dali se to misli na koji su razmak postavljeni rogovi u konstrukciji?
Stosic
Postovi: 9
Pridružio se: Sre Okt 05, 2016 9:22 am

Re: Pojasnenje oko ulazni podaci kod drvenih k-cija

Post od Stosic »

Radi se o vezicama u sklopu složenih poprečnih preseka (čelik, drvo, ređe ostali materijali).

Tako, ako formirate poprečni presek npr. od 2L - profila koji su međusobno razdvojeni, neophodno je da na određenim razmacima postavite vezice kako bi se obezbedilo da ta dva razdvojena profila "rade" kao jedinstven poprečni presek u sklopu štapa. U čeliku se to obično radi kratkim limovima čija je debljina jednaka širini međuprostora između profila složenog preseka.
Slično je i sa drvetom: ako iz bilo kog razloga formirate složeni presek od dva ili više pojedinačnih elemenata, neophodno je da ih međusobno objedinite drvenim (ili, ređe, metalnim) vezicama.
JUS-propisi su odredili da je minimalni međusobni razmak između tih vezica jednak 1/3 sistemske dužine tako formiranog štapa.
Kao što je poznato, kad su ovi štapovi opterećeni aksijalnom silom pritiska, onda se njihove dužine izvijanja sračunavaju tako da se određuju dužine izvijanja složenog preseka ali i dužine izvijanja pojedinačnih elemenata pa je - u tom smislu - ovaj podatak u sklopu ulaznih podataka bitan da bi softver mogao da pravilno odredi dužinu izvijanja i - posle toga - izvrši korektno dimenzionisanje.
Odgovori