Poštovani,
imamm problem s dimenzioniranjem čeličnog međukatnog nosača (HEA220). Prvo provjerim kontrolu napona koja iznosi cca 50%. Tada radim kontrolu stabilnosti. Program na zaslonu ispiše iskorištenost 1,80. Nemoguće, jer nosač nosi samo na savijanje, poprečna sila je mala i nema bočno-torzijskog izvijanja. Klikom na gredu brojka se mijenja i piše iskoristivost 54%. Već više puta mi se to događalo da prelaskom mišem preko nosača se mijenja iskoristivost. Također imam dva nosača s istim reznim silama jedan pored drugog. Klasično savijanje. Nakon provjere nosačs smanjim momentom dobije veću iskoristivost.
Primijetio sam da se effektivni moment otpora zna znatno razlikovati od grede do grede istog presjeka (kontrola na savijanje). U čemu je problem?
Hvala
Kontrola stabilnosti čeličnog presjeka
Re: Kontrola stabilnosti čeličnog presjeka
Po kojem propisu dimenzionišete ?
Ako je EC3 onda se efektivni momenat otpora dva nosača istog poprečnog preseka može razlikovati zbog različitih stepena redukcije preseka usled "Shear lag" efekta.
Nismo baš imali prijavljene slučajeve takve promene stepena iskorišćenosti u Tower-u 6. U svakom slučaju, ako se dobije neki neočekivani rezultat u kontroli stabilnosti čelika, može se u izveštaju videti šta je izazvalo takav rezultat i po potrebi se taj međurezultat može ručno proveriti.
Ako je EC3 onda se efektivni momenat otpora dva nosača istog poprečnog preseka može razlikovati zbog različitih stepena redukcije preseka usled "Shear lag" efekta.
Nismo baš imali prijavljene slučajeve takve promene stepena iskorišćenosti u Tower-u 6. U svakom slučaju, ako se dobije neki neočekivani rezultat u kontroli stabilnosti čelika, može se u izveštaju videti šta je izazvalo takav rezultat i po potrebi se taj međurezultat može ručno proveriti.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM