Nije mi jasno unosenje temperaturnih uticaja kod celicnih resetki, sta predstavlja t0, a sta dt2 i dt3
Naime ako je jedan pojas resetke u prostoriji, donji pojas, a gornji pojas je vani, a temperaturna razlika je +-15 ili cak +-30, kako se nanose te temperaturne vrednosti? I sta je sa dijagonalama i vertikalama?
Pozdrav
temperaturni uticaji celicne resetke
Re: temperaturni uticaji celicne resetke
Šta je šta, možete pogledati u uputstvu za program Tower (poglavlje - 3.2.8 Temperaturni uticaji u gredi)
Jedna je stvar kada imate razliku temperature na različitim stranama jednog poprečnog preseka.
Druga je stvar kada jedan ili više štapova imaju različitu temperaturu u odnosu na ostatak konstrukcije.
Uz sve to, moguće je da istovremeno postoji i jedno i drugo.
Jedna je stvar kada imate razliku temperature na različitim stranama jednog poprečnog preseka.
Druga je stvar kada jedan ili više štapova imaju različitu temperaturu u odnosu na ostatak konstrukcije.
Uz sve to, moguće je da istovremeno postoji i jedno i drugo.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM