poštovane kolege,
ab ploča oslonjena je na zidove na tri strane (linijski oslonci), četvrta strana je slobodna.
kod 2d modeliranja program standardno nudi reakciju linijskog oslonca vrlo visoku (e+010).
Pitanje!
- da li u 2d modelu ispod linijskog oslonca za vrijednost reakcije K3 staviti realnu vrijednost 5000-10000 kn/m3
lijep pozdrav
ab ploča - reakcija oslonca
Re: ab ploča - reakcija oslonca
Veliku reakcija koju dobijate je ograničena na jako malu zonu u kojoj bi teoretski trebali imati beskonačnu reakciju ukoliko je pomeranje oslonačkog čvora potpuno sprečeno.
Realno, nikada nemate apsolutno kruto oslanjanje.
Praktično, u površinskim i linijskim elementima ne treba izolovano uzimati u obzir uticaje u tačkama singulariteta. Kada imate singularitet, treba izvesti uprosečavanje uticaja u nekoj zoni i raditi sa tim prosečnim vrednostima.
Realno, nikada nemate apsolutno kruto oslanjanje.
Praktično, u površinskim i linijskim elementima ne treba izolovano uzimati u obzir uticaje u tačkama singulariteta. Kada imate singularitet, treba izvesti uprosečavanje uticaja u nekoj zoni i raditi sa tim prosečnim vrednostima.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM