Temperaturni utjecaj u ploci

Odgovori
seb3k
Postovi: 1
Pridružio se: Pet Apr 11, 2014 8:26 am

Temperaturni utjecaj u ploci

Post od seb3k »

Pozdrav,

Imam temelj spremnika vruće vode…Na vrhu temeljne ploče mi je temperatura 70c,a na dnu 10c.

Kad zadajem temperaturni uticaj, dali samo trebam staviti „dt=-60c“
Ili treba staviti „t0=40c“ i „dt=-60cm“

Hvala.
b.milan
Site Admin
Postovi: 2148
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Temperaturni utjecaj u ploci

Post od b.milan »

Tacan odgovor je pod b) „t0=40c“ i „dt=-60cm“
:)
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
wasp
Postovi: 86
Pridružio se: Sre Jun 08, 2011 8:22 am
Lokacija: Žepče

Re: Temperaturni utjecaj u ploci

Post od wasp »

dt=-60c, a ne -60cm :mrgreen:
Odgovori