EUROCODE vs PBAB-87

Odgovori
cetbah
Postovi: 1
Pridružio se: Sre Maj 22, 2013 10:38 am

EUROCODE vs PBAB-87

Post od cetbah »

Pozdrav svima

Radim diplomski rad na temu uporedne analize konstrukcije stambeno-poslovnog objekta, te poređenje rezultata dobijenih prema PBAB-87 i EUROCODE-2.

Sve sam uradio, te mi treba mala pomoć oko zaključka.

Naime, objasnio sam sve razlike u pristupu analize opterećenja kod ova dva propisa, različito tretiranje seizmike, različit pristup konceptu sigurnosti, i sve to, ostala je jos samo jedna stvar koju ne mogu da odgonetnem zbog cega se desava.

Kod proracuna greda, pri dimenzioniranju po EC-2, za isto opterećenje dobijam manju potrebnu površinu podužne armature, ali istovremeno dobijam povećanje poprečne armature (uzengija) u odnosu na onu prema PBAB-87. Da li mi neko od iskusnijih inžinjera može odgovoriti šta je uzrok tome?

Da li sam na dobrom putu, pošto mislim da ima veze sa nagibom pritisnutih betonskih dijagonala?

Hvala puno svima na odgovorima, pozdrav
wasp
Postovi: 86
Pridružio se: Sre Jun 08, 2011 8:22 am
Lokacija: Žepče

Re: EUROCODE vs PBAB-87

Post od wasp »

Mislim da je malo zbog dijagonala, a malo zbog različitog dijagrama dilatacija armature.
Odgovori