Postovanje kolegama,
da li neko ima iskustva kod sprezanja dve betonske ploce.
Naime, radim prosirenje nekog malog mosta koji je sistem kontinualca i preko postojece ploce debljine 50cm treba da izlijem novu plocu debljine 20cm koja bi bila spregnuta sa postojecom.. E sada, sprezanje bi bilo samo za V300 a za ST postojeca ploca bi primala sve uticaje.
Pokusao sam da nacrtam plocu preko ploce sa ekscentricitetima ali nisam uspeo. Da li da donju (uzu plocu) modeliram kao gredu?
Hvala unapred
Meya
Sprezanje dve betonske ploce
Re: Sprezanje dve betonske ploce
Mislim da se to ne može modelirati nikako na način kako si ti mislio smeya wrote:Postovanje kolegama,
da li neko ima iskustva kod sprezanja dve betonske ploce.
Naime, radim prosirenje nekog malog mosta koji je sistem kontinualca i preko postojece ploce debljine 50cm treba da izlijem novu plocu debljine 20cm koja bi bila spregnuta sa postojecom.. E sada, sprezanje bi bilo samo za V300 a za ST postojeca ploca bi primala sve uticaje.
Pokusao sam da nacrtam plocu preko ploce sa ekscentricitetima ali nisam uspeo. Da li da donju (uzu plocu) modeliram kao gredu?
Hvala unapred
Meya
dvije ploče i ekscentricitetom.
Donju ploču također ne možeš modelirati kao gredu jer ona to nije.
Najprije je pitanje da li ćeš ikako sprezati ove dvije ploče, mislim na
sprezanje moždanicima?
Ja bih to modelirao kao jednu zajedničku ploču, ali po fazama bih
računao uticaje.
I faza je postojeće stanje i to je ploča debljine d01, modul elastičnosti E01
II faza je novo stanje i to je nova ploča debljine d02 = d01+d2, E02 = (E01+E2)/2 ili prema postocima učešća debljina ploča
Ukoliko misliš sprezati dvije ploče moždanicima onda treba voditi računa
o tzv parazitnim uticajima koji se javljaju nakon što se nova ploča izbetonira
preko postojeće.
Prije vezivanja novog betona on djeluje kao površinsko opterećenje na
postojeću ploču, ali s obzirom da će se javiti prilikom vezivanja betona
njegovo skupljanje preko moždanika će se u donju ploču unijeti ogromne
sile pritiska te savijanja...o ovome treba voditi računa ili tehnologijom
izvođenja ili račinicom.
Dimenzioniranje ploče bih isto tako napravio po fazama, i to ne automatski
nego bih sabirao uticaje pojedinih faza gradnje i na presjeku koji im pripada
preko kalkulatora izračunao armaturu.
Re: Sprezanje dve betonske ploce
Staticar1 hvala puno na odgovoru.
Ploce cu sprezati mozdanicima. Ja sam u proteklih par dana dosta razmisljao o ovome i iskreno, na kraju mi je jedino bilo logicno da proracunam po fazama kao sto si i ti predlozio. Jedino sto sam (iako sam dosta radio klasicne spregnute konstrukcije celik-beton) skroz zaboravio uticaje skupljanja betona i hvala ti sto si me podsetio jer nije uopste beznacajno.
Inace, dok god sve to ne "bacim" finalno ne papir i ne izvedu se radovi, postoji mogucnost razmisljanja i uskludjivanja.
E u tom smislu, imam jos jednu ideju koja je mozda blesava ali hajde da potrosim rec.
Sta bi bilo kada bi donju plocu proracunao na uticaje od gornje (nove) ploce i saobracajnog opterecenja. Obzirom da ta ploca vec postoji, to bi bila samo provera postojecih dimenzija betona/celika/ugiba/prslina na nove uticaje.
E sada dolazi interesantan deo. Da li je moguce da sada gornju plocu proracunam kao plocu na elasticnoj podlozi (odnosno na postojecoj ploci) pri cemu bi za odredjivanje koeficijenta "posteljice" KR3 koristio dobijeni ugib stare ploce. E sad cini mi se da sprezanje tu malo komplikuje ceo problem.
Kako god nisam siguran da ovo moze ali kao sto sam rekao, u ovoj fazi je sve dozvoljeno.
Pozdrav
Meya
Ploce cu sprezati mozdanicima. Ja sam u proteklih par dana dosta razmisljao o ovome i iskreno, na kraju mi je jedino bilo logicno da proracunam po fazama kao sto si i ti predlozio. Jedino sto sam (iako sam dosta radio klasicne spregnute konstrukcije celik-beton) skroz zaboravio uticaje skupljanja betona i hvala ti sto si me podsetio jer nije uopste beznacajno.
Inace, dok god sve to ne "bacim" finalno ne papir i ne izvedu se radovi, postoji mogucnost razmisljanja i uskludjivanja.
E u tom smislu, imam jos jednu ideju koja je mozda blesava ali hajde da potrosim rec.
Sta bi bilo kada bi donju plocu proracunao na uticaje od gornje (nove) ploce i saobracajnog opterecenja. Obzirom da ta ploca vec postoji, to bi bila samo provera postojecih dimenzija betona/celika/ugiba/prslina na nove uticaje.
E sada dolazi interesantan deo. Da li je moguce da sada gornju plocu proracunam kao plocu na elasticnoj podlozi (odnosno na postojecoj ploci) pri cemu bi za odredjivanje koeficijenta "posteljice" KR3 koristio dobijeni ugib stare ploce. E sad cini mi se da sprezanje tu malo komplikuje ceo problem.
Kako god nisam siguran da ovo moze ali kao sto sam rekao, u ovoj fazi je sve dozvoljeno.
Pozdrav
Meya
Re: Sprezanje dve betonske ploce
Nema nikakve potrebe za modeliranjem gornje ploče da je
oslonjena na elastičnu podlogu.
Zato što nakon sprezanja dvije ploče imaš jednu ploču i tako
je i gledaj (posao moždanika je da ovo odrade praktično).
oslonjena na elastičnu podlogu.
Zato što nakon sprezanja dvije ploče imaš jednu ploču i tako
je i gledaj (posao moždanika je da ovo odrade praktično).
Re: Sprezanje dve betonske ploce
Staticar1,
puno hvala na sugestijama, tako sam uradio i polako privrsavam celu stvar
Pozdrav
meya
puno hvala na sugestijama, tako sam uradio i polako privrsavam celu stvar
Pozdrav
meya