Pozdrav svima
zanima me da li postoji neki propis za opterecenje tribina stadiona, odnosno da li je dovoljno staviti samo
raspodeljeno korisno opterecenje,od 5 Kn/m2 ili staviti i pokretno opterecenje?Ako treba, po kakvoj semi?
Ima 8 redova tribina, raspon je 9 m, a ukupno 12 polja.
Hvala unapred
opterecenje tribina
Re: opterecenje tribina
Овако, ако ниси још увек нашао одговор на питање које си поставио, пошто сам тек сад видео тему па да не будем лењ и да ти одговорим.
Зависи да ли су трибине са сталним седиштима, тада је оптерећење 4,5 kN/m2, а за случај да су трибине без сталних седишта пропис даје вредност од 6 kN/m2.
Све ово можеш да нађеш и у књизи "Армирани бетон 3" на страни 348.
Поздрав.
Зависи да ли су трибине са сталним седиштима, тада је оптерећење 4,5 kN/m2, а за случај да су трибине без сталних седишта пропис даје вредност од 6 kN/m2.
Све ово можеш да нађеш и у књизи "Армирани бетон 3" на страни 348.
Поздрав.
Re: opterecenje tribina
Hvala na pomoci
Pozdrav
Pozdrav