Čelični stub - naponi prekoračeni a stabilnost zadovoljena

Odgovori
Milan1980
Postovi: 2
Pridružio se: Pon Sep 03, 2012 7:15 pm

Čelični stub - naponi prekoračeni a stabilnost zadovoljena

Post od Milan1980 »

Drugi put mi se javlja slučaj prilikom dimenzionisanja metalnog stuba da je napon prekoračen a da stub "prolazi" kontrolu stabilnosti.
Dimenzionisanje po EC.
Da li neko zna o čemu se radi? Greška pri modelovanju ili nešto drugo?
b.milan
Site Admin
Postovi: 2148
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Čelični stub - naponi prekoračeni a stabilnost zadovolje

Post od b.milan »

Bilo bi dobro kada bi smo dobili model u kojem se to javlja - moguce je da je neka anomalija u pitanju.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
WD
Postovi: 137
Pridružio se: Uto Jun 06, 2006 8:35 am
Lokacija: Varaždin

Re: Čelični stub - naponi prekoračeni a stabilnost zadovolje

Post od WD »

Sve je potpuno u redu.
Kontrola napona: Mel, Wel.
Kontrola stabilnosti: Mpl, Wpl (ovisno o klasi poprečnog presjeka).
Odgovori