Drugi put mi se javlja slučaj prilikom dimenzionisanja metalnog stuba da je napon prekoračen a da stub "prolazi" kontrolu stabilnosti.
Dimenzionisanje po EC.
Da li neko zna o čemu se radi? Greška pri modelovanju ili nešto drugo?
Čelični stub - naponi prekoračeni a stabilnost zadovoljena
Re: Čelični stub - naponi prekoračeni a stabilnost zadovolje
Bilo bi dobro kada bi smo dobili model u kojem se to javlja - moguce je da je neka anomalija u pitanju.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Re: Čelični stub - naponi prekoračeni a stabilnost zadovolje
Sve je potpuno u redu.
Kontrola napona: Mel, Wel.
Kontrola stabilnosti: Mpl, Wpl (ovisno o klasi poprečnog presjeka).
Kontrola napona: Mel, Wel.
Kontrola stabilnosti: Mpl, Wpl (ovisno o klasi poprečnog presjeka).