SigmaDoz=120kN/m2.
S(slaganje)=4sm.
K,R3=120/0.04=3000 ili K,R2=3000 zavisi..
Znaci ovo je mnogu mala nosivost tla.
Geomehanicari predvidzuju bonifikacije tla,tamponiranje od 1.20m plus geo mrezu.
E sad moje pitanje e slededze.
U elaborat nije mi dostaven podatak oko nosivosti bonificiranog tla,pa sada necu valjda da radim sa koef.postelice KR3=3000.
A nemam neko preveliko iskustvo da mogu onako da predvidim koi koef. postelice da uzmem u tower 6.
Pa ako moze neku sugestiju.
Fundiranje - bonifikacija
Re: Fundiranje - bonifikacija
10.000-12.000 kN/m2/m'
Re: Fundiranje - bonifikacija
[quote="NBM"]10.000-12.000 kN/m2/m'[/quote]
Daje li neko više?
Daje li neko više?
-
- Postovi: 161
- Pridružio se: Pet Avg 25, 2006 4:39 pm
- Lokacija: HRVATSKA
NBM je u pravu. Možemo se osloniti na geomehanički elaborat ako nema intervencija sa tlom, ali ako se radi zamena tla ili tamponiranje, elaborat nam neće pomoći, jer se obično ne radi novi elaborat posle intervencija u tlu.thenightrider wrote:To mislim da nije vaš problem da procjenjujete. Nosivost temeljnog tla i dozvoljena slijeganja su obavezan sastavni dio geotehničkog eleborata (ako se radi o nekoj ozbiljnoj tvrtki koja je radila geomehaniku).
-
- Postovi: 161
- Pridružio se: Pet Avg 25, 2006 4:39 pm
- Lokacija: HRVATSKA
Istina je da se ne radi novi elaborat, međutim, pravilo je da geomehaničar predloži određene intervencije u smislu poboljšanja nosivosti temeljnog tla, i da za takvo, poboljšano tlo predloži parametre nosivosti (ako se izvedu). Ovo možete tražiti naknadno nekakvim dopisom prema geomehaničaru. Na kraju krajeva, geomehaničar bi nakon iskopa svakako trebao izaći na teren i utvrditi da zatečeno stanje pri iskopu odgovara onome iz elaborata i to unijeti u građ. dnevnik, pa tada može i utvrditi da su izvršene mjere poboljšanja tla koje je predložio u eleboratu ili nekakvim svojim dopisom.zidar wrote:... ali ako se radi zamena tla ili tamponiranje, elaborat nam neće pomoći, jer se obično ne radi novi elaborat posle intervencija u tlu.
Re: Fundiranje - bonifikacija
Да ли σ,stv = σ,doz?U nedostatku ovog parametra, kao orijentacijska vrijednost se može uzeti:
K,R3=σ,stv./ s,stv
σ,stv. - stvarni (očekivani) napon u tlu
s,stv - stvarno (očekivano) slijeganje tla