Stranica 1 od 1

PROBLEMCIC

Objavljena: Čet Nov 11, 2010 2:20 pm
od MLADI I NEISKUSNI KOLEGA
POZDRAVLJAM SVE CLANOVE OVOG FORUMA
KAKO DA U TOWER-U ODREDIM MAKSIMALNI UTICAJ U ZIDOVIMA?
UNAPRED ZAHVALAN MLADI I NEISKUSNI KOLEGA :-)

Objavljena: Čet Nov 11, 2010 10:02 pm
od b.milan
Preporucujem komandu "Seizmicki zidovi". (Dimenzionisanje->Beton->Seizmicki zidovi)

Objavljena: Pet Nov 12, 2010 8:28 am
od MLADI I NEISKUSNI KOLEGA
Hvala Milane,ali mene muci ovaj problem.Ja znam za tu komandu,ali kako da odredim presek u kojem dobijam maksimalnu armaturu u zidu posto moram pesaka da ga trazim povlaceci po visini zida preseke.Da li postoji opcija u Tower-u koja ce mi dati presek sa maksimalnom armaturom u zidu na osnovu koje cu crtati armaturu zida.Unapred zahvaljujem na odgovoru :)

Objavljena: Pet Nov 12, 2010 9:01 am
od dragolaj
Dimenzionisanje > ploče > izveštaj > ekstremi > sve > desni klik > pa F2 ako želiš da izvezeš dispoziciju ekstremnih tačaka > pa desni klik >>>

Nivo: Gornja ploča [0.08 m]
PBAB 87
d,pl=15.0 cm
MB 30
RA 400/500 (a=5.0 cm)
RA 400/500 (a=5.0 cm)
Kompletna šema opterećenja

Tačka 1
X=5.45 m; Y=5.11 m; Z=0.08 m
Pravac 1: (α=0°)
....
Pravac 2: (α=90°)
...

Objavljena: Pet Nov 12, 2010 3:52 pm
od MLADI I NEISKUSNI KOLEGA
OVO NIJE BIO ODGOVOR NA MOJE PITANJE BAR NE FUNKCIONISE.DA LI NEKO MOZE DA MI POMOGNE?

Objavljena: Pet Nov 12, 2010 3:57 pm
od staticar1
MLADI I NEISKUSNI KOLEGA wrote:OVO NIJE BIO ODGOVOR NA MOJE PITANJE BAR NE FUNKCIONISE.DA LI NEKO MOZE DA MI POMOGNE?
Mislim da je ovo gore bio odgovor na tvoju molbu da neko pomogne.

Može li malo detaljnije objašnjenje problema tipa:

1. gdje se u konstrukciji nalazi zid
2. koje opterećenje prihvata
3. da li je ab ili je zidani
4. koji je statički sistem konstrukcije

itd...

Objavljena: Pet Nov 12, 2010 3:58 pm
od b.milan
MLADI I NEISKUSNI KOLEGA wrote:Hvala Milane,ali mene muci ovaj problem.Ja znam za tu komandu,ali kako da odredim presek u kojem dobijam maksimalnu armaturu u zidu posto moram pesaka da ga trazim povlaceci po visini zida preseke.Da li postoji opcija u Tower-u koja ce mi dati presek sa maksimalnom armaturom u zidu na osnovu koje cu crtati armaturu zida.Unapred zahvaljujem na odgovoru :)
Nema automatske pomoci, preseke morate povlaciti rucno.
To i nije tako naporan posao - jedan ili dva preseka - trebalo bi da 'osetite' mesta na zidu jednog sprata gde mozete ocekivati ekstreme - odmah ispod gornjeg novoa ili neposredno iznad donjeg nivoa, eventualno i po sredini zida, u zoni otvora...

Automatizacija bi bila moguca ali bi to podrazumevalo da program povuce veliki broj preseka (metoda grube sile) a onda prikaze jedan presek... To bi trajalo i trajalo ...

Objavljena: Sub Nov 13, 2010 10:59 pm
od hazard
Mozda ovako da probas:
-Racunanjem sprega Ny sile duz ose zida dobices dijagram momenata
-Uocis za koju kombinaciju opterecenja dobijas najveci momenat (obicno je na mestu najveceg momenta kritican presek)
-Povuces horizontalnu osu na tom mestu
-Dimenzionises zid
i eto resenja ;)