Seizmicki proracun
-
- Postovi: 2
- Pridružio se: Uto Avg 03, 2010 1:26 pm
Seizmicki proracun
U listi propisa za seizmicki proracun stoji: EUROCODE i EC8 (ENV 1998). Koja je razlika? Hvala
ENV - prednorme, norme koje su vazile u periodu usaglasavanja.
EN - definitivne norme, norme koje su zamenile prednorme. U Tower-u 6 ove norme su oznacene kao EUROCODE
U nekim drzavama jos uvek su na snazi ENV propisi.
Razlike izmedju ovih propisa postoje - nisu znacajne ali postoje.
EN - definitivne norme, norme koje su zamenile prednorme. U Tower-u 6 ove norme su oznacene kao EUROCODE
U nekim drzavama jos uvek su na snazi ENV propisi.
Razlike izmedju ovih propisa postoje - nisu znacajne ali postoje.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
-
- Postovi: 8
- Pridružio se: Sre Avg 18, 2010 6:39 pm
Ekvivalentno opt.
Kad smo vec kod evrokoda, zasto ne postoji opcija seizmickog proracuna po evrokodu primenom metode ekvivalentnih bocnih sila? Unapred hvala!
Re: Seizmicki proracun
u vezi sa tim pitanjem,da li se metoda ekvivalentnih bocnih sila moze sprovesti tako sto ce se modalna analiza izvrsiti samo za osnovni ton ( po jedan za svaki pravac,x i y),a zatim se seizmicki proracun radi prema sracunatim vrednostima iz modalne analize ?
Re: Ekvivalentno opt.
Metoda ekvivalentnih bocnih sila u EC8 ima ogranicenu primenu, odnosno moze se primeniti samo u odredjenim slucajevima. Da bi se mogla primenjivati ova metoda mora se priloziti dokaz da konstrukcija zadovoljava odredjene kriterijume pri cemu je jedan od neophodnih uslova taj da je konstrukcija regularna po visini.ehvalatibrate wrote:Kad smo vec kod evrokoda, zasto ne postoji opcija seizmickog proracuna po evrokodu primenom metode ekvivalentnih bocnih sila? Unapred hvala!
Provera regularnosti konstrukcije po visini je postupak koji je uveden tek nedavno u Tower 7.
U odnosu na multimodalnu analizu, metoda ekvivalentnih bocnih sila je u svakom pogledu inferiorna i zato nikada nismo ni razmatrali mogucnost njenog uvodjenja u program Tower.