Duzina izvijanja stuba

Odgovori
Slobo
Postovi: 10
Pridružio se: Pon Feb 14, 2011 2:36 pm

Duzina izvijanja stuba

Post od Slobo »

Pozdrav,

radim model jednog visespratnog objekta u toweru 6 pa me zanima jedna stvar.

S obzirom da se radi o pomjerljivom sistemu (vidio sam na forumu diskusiju o tome kada je sistem pomjerljiv ili nepomjerljiv - ja ovaj sistem smatram pomjerljivim) duzinu izvijanja stuba na svakoj od etraza je vrlo tesko rucno odrediti, pa sam pomocu opcije 'proracun stabilnosti' dobio koeficijent izvijanja (mi). Da li mnozenjem ovog koeficijenta sa duzinom stuba (spratna visina 2.90m) dobijam duzinu izvijanja stuba. Dimenzionisanje stuba radim na papiru pa mi je duzina izvijanja potrebna samo iz razloga da izracuna minimalnu kolicinu armature (mi,min=lambda,i / 50 -0.4)

Unaprijed se zahvaljujem.
b.milan
Site Admin
Postovi: 2239
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Duzina izvijanja stuba

Post od b.milan »

Pomerljiv sistem je onaj sistem kod kojeg tavanice ne predstavljaju mesta bocnog pridrzavanja stuba.
Samim time izvijace se ceo stub (od dna do vrha) - kao jedan jedini stap ukljesten na dnu i sastavljen od vise elementarnih spratnih stubova.

Ukupna duzina izvijanja ce kao za konzolu biti 2 x visina celog stuba.
Duzine izvijanja svakog elementarnog stuba treba da se odrede kao ukupna duzina izvijanja / duzina elementarnog stuba (spratna visina).

Proracun stabilnosti Vam nece dati odgovor na postavljeno pitanje - proracun stabilnosti prikazuje podatak o kriticnoj sili u trenutku kada je ceo sistem pod uticajem jedne konstalacije opterecenja postao labilan. Pri tome, razlog nestabilnosti ne mora biti otkazivanje bas tog elementa za koji gledate kriticnu silu odnosno iz nje dobijeni koeficijent izvijanja.

Proracun stabilnosti se ne treba koristiti za odredjivanje duzine izvijanja. Proracun stabilnosti treba da sluzi samo za odredjivanje kapaciteta nosivosti.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Slobo
Postovi: 10
Pridružio se: Pon Feb 14, 2011 2:36 pm

Re: Duzina izvijanja stuba

Post od Slobo »

Shvatio sam. Zahvaljujem se na iscrpnom i brzom odgovoru.

A reci mi, ako usvojim da je sistem nepomjerljiv, kako onda da posmatram citavu situaciju. Imacu oslonce na nivoima svih etaza, pa necu imati konzolni stub.
b.milan
Site Admin
Postovi: 2239
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Duzina izvijanja stuba

Post od b.milan »

Ako je sistem nepomerljiv onda se stubovi izvijaju izmedju pridrzanih tacaka - dakle izmedju tavanica i duzine izvijanja se odredjuju u skladu sa tim.

S obzirom da ce duzine izvijanja biti manje nego kod pomerljivog sistema, bice manji i efekti izvijanja (dodatni momenti).
Naravno, najvaznije je da budete sigurni da se realna konstrukcija ponasa kao nepomerljiva, odnosno da ste obezbedili da se stvarno izvijanje stubova odvija na nacin kako ste pretpostavili.