potrebna armatura?

Odgovori
F
Postovi: 5
Pridružio se: Uto Sep 23, 2008 10:54 am

potrebna armatura?

Post od F »

Pri kontroli ploče na proboj po PBAB dobijaju se odgovori:
- za čekiranu dodatnu armaturu RA => ''potrebana je dodatna armatura''
- za čekiranu dodatnu armaturu GA =>''prekoračeni su naponi''

U pitanju su ista opterećenja i ista osnovna armatura u ploči. Kako je moguće da se ovo javi?!

Pozdrav, F
fresine
Postovi: 29
Pridružio se: Uto Feb 19, 2008 6:11 pm

Post od fresine »

Lako je moguće jer su koeficijenti koji učestvuju u definisanju maksimalnih vrednosti otpornosti betona (zajedno sa armaturom), različiti za primenjenu mrežastu (MAR/MAG), rebrastu (RA) i glatku (GA) armaturu (ovi za glatku su najniži).
Preporučujem da pogledate postupak proračuna po BAB i uočite značenje koeficijenata gama,1 i gama,2.
Poz.
b.milan
Site Admin
Postovi: 2237
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Post od b.milan »

Naravno da vrsta armature utice na koeficijent "alfa" koji ulazi u izraze za granicne tau napone. Medjutim, kolega "F" nam je ukazao na jedan problem u programu - koeficijent "alfa" bi trebao da se odnosi na glavnu armaturu u ploci a ne na dodatnu armaturu za osiguranje od proboja (mada to u propisim nije navedeno bas eksplicitno, ipak je ocigledno).

Za sada program nema resenje za slucaj da su glavna armatura i armatura za obezbedjenje od probijanja razlicitog tipa. To cemo pod hitno ispraviti.
Odgovori