Da li se nekako moze prikazati i uopste uraditi da 25% seizmicke sile pripadne stubovima u ramovskom sistemu sa zidnim platnima (Pravilnik seizmika zgrade) clan 77
Kako da se ispuni taj clan u Tower-u
25% seizmicke sile stubovima
Re: 25% seizmicke sile stubovima
Može.
Napravite dva reduktora. Jedan da sadrži sve stubove i zidove a drugi da sadrži samo stubove.
Očitajte transverzalnu silu u jednom i drugom i znaćete koliko je sile prihvaćeno stubovima i koji je to procenat od ukupne sile.
Promena procenta (ukoliko vrednost koju ste dobili ne odgovara) radi se na nivou promene modela i promene krutosti vertikalnih elemenata (zidova ili stubova) kako bi se opterećenje rasporedilo na način kako je potrebno.
Napravite dva reduktora. Jedan da sadrži sve stubove i zidove a drugi da sadrži samo stubove.
Očitajte transverzalnu silu u jednom i drugom i znaćete koliko je sile prihvaćeno stubovima i koji je to procenat od ukupne sile.
Promena procenta (ukoliko vrednost koju ste dobili ne odgovara) radi se na nivou promene modela i promene krutosti vertikalnih elemenata (zidova ili stubova) kako bi se opterećenje rasporedilo na način kako je potrebno.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM