25% seizmicke sile stubovima

Ovaj forum otvoren je za sve teme koje doprinose unapredjenju projektovanja, informisanju i usavrsavanju projektanata i najavi dogadjaja (seminari, sajmovi..)
Odgovori
sonja
Postovi: 129
Pridružio se: Pon Avg 28, 2006 8:52 am
Lokacija: Novi Pazar

25% seizmicke sile stubovima

Post od sonja »

Da li se nekako moze prikazati i uopste uraditi da 25% seizmicke sile pripadne stubovima u ramovskom sistemu sa zidnim platnima (Pravilnik seizmika zgrade) clan 77

Kako da se ispuni taj clan u Tower-u
b.milan
Site Admin
Postovi: 2140
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: 25% seizmicke sile stubovima

Post od b.milan »

Može.
Napravite dva reduktora. Jedan da sadrži sve stubove i zidove a drugi da sadrži samo stubove.
Očitajte transverzalnu silu u jednom i drugom i znaćete koliko je sile prihvaćeno stubovima i koji je to procenat od ukupne sile.
Promena procenta (ukoliko vrednost koju ste dobili ne odgovara) radi se na nivou promene modela i promene krutosti vertikalnih elemenata (zidova ili stubova) kako bi se opterećenje rasporedilo na način kako je potrebno.