Torziono oscilovanje

Odgovori
Milenko
Postovi: 33
Pridružio se: Čet Nov 06, 2008 9:48 am
Lokacija: Novi Sad

Torziono oscilovanje

Post od Milenko »

Pozdrav!
Imam nepravilnu konstrukciju u osnovi.Dobijam dominantno torziono oscilovanje(I ton).
Nemam mogućnost usvajanja ’’efektivnih’’ zidova za ukrućenje koji bi prihvatili torzioni moment.
Da li mogu moment torzije prihvatiti obodnim okvirima(ramovima),na pr.dva naspramna okvira koji su najviše udaljeni od centra masa?
Kako god,proračun se vrši metodom ESO,kako izračunati koliki je taj moment torzije,tj.koji ton bi trebalo uzeti u obzir radi dobijanja mjerodavne seizmičke sile ?
Unaprijed zahvalan.
NBM
Postovi: 284
Pridružio se: Sre Jun 07, 2006 7:11 am

Re: Torziono oscilovanje

Post od NBM »

Dio odgovora cete naci u:

http://www.radimpex.rs/forum/viewtopic.php?t=784

Generalno bi mogli da se pomenutim ramovima pomognete (pri cemu da to budu "pravi" ramovi vece krutosti i po mogucnosti vise ovakvih), ali bi bilo pozeljo ili bolje reci neophodno da:

1. Torzione uticaje povecate za 50%
2. Racunate dodatno sa slucajnom torzijom 0.05*L*Si
3. Povecate Kp na 1.30
4. Procijeniti da li da jos racunate sa nesto vecim Ks, ili je prethodno dovoljno, iz razloga sto po novim shvatanjim konstrukcije male torzione krutosti treba racunati na veci nivo seizmicke sile.

Dilema je da li vas sistem ima malu torzionu krutost ili je recimo ona dovoljna ali su ostale fleksione krutosti (translatornog oscilovanja) vece pa ispada da je predominantno torziono oscilovanje.
Milenko
Postovi: 33
Pridružio se: Čet Nov 06, 2008 9:48 am
Lokacija: Novi Sad

Post od Milenko »

Ako sam dobro shvatio,mislili ste da je na pr. I ton oscilovanja 1,5s(torzija) a translacija u jednom od pravaca 0,5s.
Kako ovo nije slučaj,mislim da mi sistem ima malu torzionu krutost.
Ako je torziono oscilovanje u I tonu,da li smijemo primjeniti metodu ESO ili moramo proračun izvršiti multimodalnom analizom?
NBM
Postovi: 284
Pridružio se: Sre Jun 07, 2006 7:11 am

Post od NBM »

Ne, nisam.
Ponovo procitajte link koji je ranije naveden.

Rijec je o torzionim uticajima koji su jednaki proizvodu seizmicke sile i ekscenticiteta centra mase i centra krutosti. Kako ove uticaje u slucaju ESO trebate povecati 50% (jer Tower je vec obuhvatio 100% torzionih uticaja usled seizmike) to po svakom nivou morate zadati, usled seizmike, dodatni moment torzije 0,5xMt gdje je Mt=e x S. (npr. Mtx=ey x Sx) i to po svakom spratu pri cemu za ESO morate imati spratne sile koje ce te ocitati iz Tower-a kao i polozaj centra masa i krutosti (koji se uglavnom mijenja po visini tj. nivoima).

Kod ESO metode koristite 2 i 3 treci ton za proracun seizmicke sile pri cemu voditi racuna da se za odgovarajuce pravca djelovanja seizmike koriste odgovorajuci oblici oscilovanja 2. tj. 3. tona.

Slicno je sa slucajnom torzijom od ei=0,05 x L (opet pogledati link ranije dat).

Multimodalna vam nece mnogo pomoci da odbacite dileme, ipak je ne treba odbaciti, narocito ako je objekat vece spratnosti kod kojeg je znacajno ucesce ostalih tonova. U principu moguce je uraditi ESO metodom i provjeriti multimodalnom jer cesto multimodalna daje ipak realnije uticaje.
Ni multimodalana "ne poznaje" dominantno torziono oscilovanje mase, tako da ovakve objekte generalno treba izbjegavati. Ako su vec nizbjezni gledati da se osigurate (koliko je to moguce) na ranije navedene nacine (tacke 1.-4.)odnosno da sracunate vas objekat na veci nivo seizmicke sile. Torzione uticaje koji su dominantni prilikom oscilovanja je takoreci vrlo tesko tacno obuhvatiti (ne obuhvata je ni ESO, multimodalna ili neka uobicajena metoda pororacuna pa time niti softver).

Mocni ramovi ukoliko imate prostora za njih mogu biti elementi kojima bi se torzija donekle mogla primiti, ili insisitirati na ZP po fasadi...
Kao projektant morate da se izborite za regularnost konstrukcije ili da svjesno prihvatite dozu nesigurnosti/rizika.
Milenko
Postovi: 33
Pridružio se: Čet Nov 06, 2008 9:48 am
Lokacija: Novi Sad

Post od Milenko »

Hvala..
Odgovori