Rezevoar za tecnost - isprskalost betona

Odgovori
Fox Mulder
Postovi: 4
Pridružio se: Uto Jan 27, 2009 7:33 am
Lokacija: SRB

Rezevoar za tecnost - isprskalost betona

Post od Fox Mulder »

Nije prvi put da radim rezervoare za tecnosti ali bi zelo da znam misljenje kolega o nekim stvarima:
1. Prema vazecim propisima sirina prslina u rezervoarima za tecnosti moze da bude max a=0.1mm u vreme jednako beskonacno.
Ovo se jako tesko moze doterati. Ponekad je potrebno predvideti dopunsku armaturu na nekim mestima i skoro tolko kolko staticki je potrebno da bi zadovoljili ovaj kriterijum - ovo znaci da se usvaja skoro dvostruka kolicina armature nego sto se zahteva prema dimenzionisanju prema granicnim stanjima nosivosti.
Sada se pri gradnji primenjuju aditivi za poboljsanje vodonepropusnosti i unutrasnji premazi koji su otporni na vodeni pritisak i trajno formiraju elasticnu membranu. Dali je pozeljno i sada postovati a=0.1mm za sirinu prsline? Fakticki dvostruku sigurnost postizemo ako postujemo a=0.1mm i jos primenjujemo premaze i aditive pri izvodjenju.
Prema EC za kvalitet betona kod rezervoara uglavnom se trazi MB40. Ako postoji agresivnost tecnosti na beton onda trazi i MB45. U proracunu je to lako sprovesti ali kod Izvodjaca ce biti problema pri izgradnji
2. Kod proracuna u T6 ulazni podaci za proracun sirine prslina ima tri podatka. Znamo sta je sta. Kod proracuna rezervoara kada je beton uvek vlazan i preseci du do 40cm debljine koristimo koeficijente: koeficijent starenja betona = 0.8 koeficijent tecenja betona = 1.5 koeficijent skupljanja betona = 0.12 i naravno kompletna sema za proracun. Nisam uspeo da dobijem neke drasticne promene u sirini prslina menjanjem ova tri koeficijenta a za potreb proracuna prslina kod rezervoara.
Kod proracuna prslina u IBI-ju je bilo potrebno zadati i ao - zastitini sloj do armature. Taj zastitni sloj do armature ima prema mom misljenju poseban znacaj pri proracunu prsline. U T6 se moze definisati samo teziste armature i to za oba pravca ista vrednost. Ako se zahteva da zastitni sloj bude kod rezervoara 3cm+jedna sipka 1.6cm +1.6cm drugi pravac za ulazni podatak usvajam a=5cm. Mislim da ovaj podatak daje nerelane velicine prslina u Toweru za ploce. Bilo bi po mom misljenju uvesti neku promenu za proracun prslina da vise lici na nacin proracuna starim IBI-jem gde za iste uticaje mogu se dobiti znatno manja sirina prslina.
Kakva su iskustva kolega na ovu temu? Unapred zahvalan!
***** X-Files******
The truth is out there
And I Want To Believe
Odgovori