Stranica 1 od 1
Dozvoljeni ugib
Objavljena: Pon Sep 24, 2012 9:00 am
od teastf
Radim jednu AB resetku raspona oko 25 metara. Moze li neko da me uputi gde mogu da nadjem dozvoljene ugibe za elemente?
Hvala.
Re: Dozvoljeni ugib
Objavljena: Pon Sep 24, 2012 1:39 pm
od Rajko
Za maksimalni ugib krovnih vezača usvaja se vrednost L/300 gde je L raspon vezača.
Često je korisno izvršiti nadvišenje krovnog vežača u radionici za celokupno stalno
opterećenje i deo opterećenja snegom (obično 1/4 ili 1/2).
Re: Dozvoljeni ugib
Objavljena: Ned Dec 09, 2012 9:20 am
od teastf
Хвала на одговору.
Ипак сам се определио за Л/500 критеријум, због распона који износи 31,5 метара.