Dilatacije u betonu i armaturi u temeljnoj ploči

Odgovori
bettyblue0
Postovi: 3
Pridružio se: Pon Jul 24, 2017 10:07 am

Dilatacije u betonu i armaturi u temeljnoj ploči

Post od bettyblue0 »

Kolege,

imam jednu dilemu vezano za dilataciono stanje u temeljnoj ploči.
Pošto pri dimenzionisanju betona imamo dve, odnosno, tri opcije (lom po betonu, lom po armaturi i simultani lom), zanima me da li je prihvatljivo u temeljnoj ploči imati lom po betonu i da li to može biti u vezi sa probijanjem ploče, odnosno da li mogu povući neku paralelu između te dve pojave u temeljnoj konstrukciji.
Postavljam ovo pitanje jer se stvari koje viđam u projektima u praksi često kose sa onim što sam naučila na fakultetu.
Dakle, radim tehničku kontrolu projekta i u datom proračunu temeljne ploče za presek ispod stuba inženjer je dobio lom po betonu, a onda posle toga nije uradio proveru ploče na probijanje.
Zanima me vaše mišljenje o tome, posebno iskusnijih kolega koje se bave projektovanjem.
Dakle, da li bi lom po betonu u temeljnoj ploči bio prihvatljiv čiak i ako dati presek zadovoljava uslove na probijanje i, generalno, kako vi to posmatrate i rešavate?
Odgovori