Postovane kolege
Prilikom eksportovanja armature grede javljaju se sledeci slucai:
1.veca duzine sipke od 12 m-ta sipka je naravno u bazi armature za te oplate
2,prilikom eksporta armature iz stuba ona je duzinom od ploce do gorne povrsine temelja
3.kod vertikalnih greda ili stubova,posle specificiranja armature sipka menja svij polozaj i ide u horizontalu
Kako ove slucajeve najlakse resiti?
Pozdrav
slucajevi pri eksport armature
-
- Postovi: 84
- Pridružio se: Pon Feb 23, 2009 10:16 am
- Kontakt:
Re: slucajevi pri eksport armature
1) U ArmCAD-u 2005 morate sami voditi računa o transportnoj dužini šipki.
ArmCAD 6 o tome vodi računa.
2) to zavisi od mdela u Tower-u. U svakom slučaju u ArmCAD-u lako možete produžiti šipke gripovanjem.
3) Tako radi ArmCAD 2005. ArmCAD 6 nešto bolje radi ali i dalje ne može bez greške i u svakom slučaju to odraditi na način kako je korisnik zamislio pa je moguće da je potrebna korekcija orijentacije.
ArmCAD 6 o tome vodi računa.
2) to zavisi od mdela u Tower-u. U svakom slučaju u ArmCAD-u lako možete produžiti šipke gripovanjem.
3) Tako radi ArmCAD 2005. ArmCAD 6 nešto bolje radi ali i dalje ne može bez greške i u svakom slučaju to odraditi na način kako je korisnik zamislio pa je moguće da je potrebna korekcija orijentacije.