problem Z dimenizija

Odgovori
patak_bg
Postovi: 11
Pridružio se: Ned Jun 28, 2015 6:36 pm

problem Z dimenizija

Post od patak_bg »

Poštovane kolege imam problem sa kotiranjem šipki...
Naime, radim neke potporne zidove. Podloge sam preuzeo od kolega koji rade u Gavranu (GCM) i sve linije im imaju i treću dimenziju (Z - visina). Kad nacrtam šipke, one ako imaju bilo-kakav kontakt sa ovim linijama, dobiju i Z ordinatu, pa se zna desiti da početak i kraj šipke nije na istoj visini, tada nastaje problem sa kotiranjem (kota je iskrivljena) i sa punim prikazom šipke (izgleda šuplja). Do sada sam problem rješavao tako što sve selektujem i u "properties"-u (za linije i polilinije) dam za Z ordinatu 0. Ali sad mi ni to ne pomaže, jer tekstovi i kote (rotated dimension) osataju na Z ordinati, na kojoj je bila i linija....
Molim Vas da mi pomognete, ako neko zna kako da rješim problem???
Lijep pozdrav!
b.milan
Site Admin
Postovi: 2140
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: problem Z dimenizija

Post od b.milan »

Poštovani,
problem kada radite sa crtežima koji imaju prostorne koordinate nije toliki u kotama već u pogrešnim dužinama šipki.
Sve prostorno iskošene šipke morate crtati ponovo ili ih korigovati jednu po jednu.

Da ne bi dolazilo do ovakvih situacija, pre nego što nacrtate i jednu jedinu šipki, dobijnu podlogu morate dovesti ravan X0Y.
To se u AutoCAD-u radi pomoću komande FLATTEN

Tek kada ste to uradili i uverili se da je podloga ravanska, počnite sa crtanjem armature jer ćete u suprotnom morati dosta toga raditi ponovo.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
patak_bg
Postovi: 11
Pridružio se: Ned Jun 28, 2015 6:36 pm

Re: problem Z dimenizija

Post od patak_bg »

Milane hvala Vam na odgovoru,

Uspio sam da podlogu dovedem u x0y ravan uz pomoć opcije "change ->select all -> properties ->elev -> 0,00.
Ova opcija radi sam za Auto Cad-pve entitete, pretpostavljam da je tako i sa opcijom "flatten".
Ako sam Vas dobro razumio u prvom odgovoru, ne postoji mogućnost da se već nacrtanim ArmCad-ovim entitetima promjeni Z koordinata?
b.milan
Site Admin
Postovi: 2140
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: problem Z dimenizija

Post od b.milan »

Kao što ste se verovatno i Vi sami uverili, komanda FLATTEN radi tako što pokuša eksplodirati entitet, rezultat eksplodiranja postavi u ravan a onda pozove brisanje tog entiteta.
Pozivanje komande FLATTEN je po pitanju ArmCAD-ovih entiteta destruktivno jer se ArmCAD-ovi entiteti ne mogu eksplodirati (to nije ni moguče a ni potrebno) a uprkos tome, komanda FLATTEN na kraju uradi brisanje svih selektovanih entiteta, bez obzira da li su se mogli eksplodirati ili ne. Rezultat je - komanda FLATTEN briše šipke.

Ne postoji automatizovani način kojim bi se već nacrtanim šipkama promenila Z koordinata.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Odgovori