1. Jasno zadavanje zaštitnog sloja (c<sub>nom</sub>)
Omogućiti unos po preseku ili po klasi izloženosti.
Prikaz vrednosti u grafici preseka.
Automatski predlog na osnovu EN 1992-1-1 / SRPS EN 206.
2. Statička visina preseka (d)
Prikaz i/ili ručni unos statičke visine elementa.
Vidljiv parametar prilikom dimenzionisanja.
3. Zadavanje klase izloženosti betona
Padajući meni sa opisima (XC, XD, XS…).
Povezivanje klase sa automatskim izborom betona, zaštitnog sloja i odnosa w/c.
4. Grafički prikaz preseka
Shematski prikaz preseka sa:
Statičkom visinom (d)
Pozicijama slojeva armature
Pravcima armature (X/Y kod ploča)
Zaštitnim slojem
Preedlog za unaprjeđenje
Re: Preedlog za unaprjeđenje
Možda bi moglo da se ubaci zadavanje propisa pre dimenzionisanja. Tj imati kombinacij, pre dimenzionisanja, i sagledavnje uticaja.
https://t.me/pump_upp
Re: Preedlog za unaprjeđenje
Ne može se zadati zaštitni sloj pre dimenzionisanja jer dimenzionisanje (određivanje potrebne količine armature) zavisi od položaja centara šipki (mesta u kojima deluje rezultujuće sile iz armature koje se zajedno sa ssilama u betonu uravnotežuju sa spoljašnjim silama).
Tek kada se odredi količina računski potrebne armature koja je postavljena na pretpostavljenom mestu, može se pristupiti usvajanju armature i odabiru konkretnog prečnika šipke. Ne može obrnuto.
Prilikom dimenzionisanja nije poznat tačan podatak o statičkoj visini jer se dimenzionisnje ne radi sa unapred poznatom konkretnom armaturom već sa pretpostavljenom zamišlenom linijom ili tačkom bez debljine, koja predstavlja težište nepoznate armature. Iz tog razloga ovo nije ostvarivo.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Re: Preedlog za unaprjeđenje
Razumem objašnjenje da se u postupku dimenzionisanja koriste pretpostavljene vrednosti položaja armature i da se konačno određivanje zaštitnog sloja i statičke visine vrši tek nakon usvajanja armature. Međutim, iz ugla revizije projekta to stvara ozbiljne probleme ako te vrednosti nisu jasno prikazane u izveštaju.
Zaštitni sloj (c_nom): On ne predstavlja samo pitanje trajnosti, već direktno utiče na položaj težišta armature i na statičku visinu preseka. Ako njegova vrednost nije jasno prikazana, revident nema mogućnost da proveri da li je proračun izveden u skladu sa zahtevima propisa i da li se usvojeno rešenje na crtežima poklapa sa pretpostavkama u proračunu.
Statička visina preseka (d): Iako se tokom proračuna radi sa idealizovanom linijom armature, stvarna vrednost d određena zaštitnim slojem i prečnikom šipki presudna je za nosivost preseka. Ukoliko nije jasno prikazana, postoji rizik da proračun odgovara idealizovanom preseku, dok u stvarnosti usvojeno rešenje ima manju efektivnu visinu.
Dvoosno napregnuti preseci: Kod ploča i temeljnih ploča tačan položaj slojeva armature u oba pravca zavisi od zaštitnog sloja i određuje stvarnu statičku visinu u X i Y pravcu. Ako ti podaci nisu jasno naznačeni, revident ne može da potvrdi da li postoji kolizija slojeva armature, niti da li proračun realno odgovara usvojenom preseku.
Iz navedenih razloga smatram da je neophodno da softver obezbedi prikaz zaštitnog sloja i statičke visine makar kao informativnih podataka u toku proračuna, uz jasno obeležavanje da se konačne vrednosti definišu nakon usvajanja armature. To ne menja metodologiju proračuna, ali omogućava revizoru da ima jasnu proverljivu vezu između proračuna i nacrta, što je osnovni uslov za validnu reviziju.
Zaštitni sloj (c_nom): On ne predstavlja samo pitanje trajnosti, već direktno utiče na položaj težišta armature i na statičku visinu preseka. Ako njegova vrednost nije jasno prikazana, revident nema mogućnost da proveri da li je proračun izveden u skladu sa zahtevima propisa i da li se usvojeno rešenje na crtežima poklapa sa pretpostavkama u proračunu.
Statička visina preseka (d): Iako se tokom proračuna radi sa idealizovanom linijom armature, stvarna vrednost d određena zaštitnim slojem i prečnikom šipki presudna je za nosivost preseka. Ukoliko nije jasno prikazana, postoji rizik da proračun odgovara idealizovanom preseku, dok u stvarnosti usvojeno rešenje ima manju efektivnu visinu.
Dvoosno napregnuti preseci: Kod ploča i temeljnih ploča tačan položaj slojeva armature u oba pravca zavisi od zaštitnog sloja i određuje stvarnu statičku visinu u X i Y pravcu. Ako ti podaci nisu jasno naznačeni, revident ne može da potvrdi da li postoji kolizija slojeva armature, niti da li proračun realno odgovara usvojenom preseku.
Iz navedenih razloga smatram da je neophodno da softver obezbedi prikaz zaštitnog sloja i statičke visine makar kao informativnih podataka u toku proračuna, uz jasno obeležavanje da se konačne vrednosti definišu nakon usvajanja armature. To ne menja metodologiju proračuna, ali omogućava revizoru da ima jasnu proverljivu vezu između proračuna i nacrta, što je osnovni uslov za validnu reviziju.
-
kursaki
- Postovi: 1
- Pridružio se: Sre Sep 10, 2025 11:39 pm
- Lokacija: https://rulet77serbia.com/rulet-u%C5%BEivo
Re: Preedlog za unaprjeđenje
Super pregledno! Grafički prikaz preseka jača razumijevanje parametara i olakšava unos.