Proboj ploče od stuba povučenog sprata

Odgovori
Konstruktivac12
Postovi: 2
Pridružio se: Uto Feb 13, 2024 11:44 am

Proboj ploče od stuba povučenog sprata

Post od Konstruktivac12 »

Poštovani,
stub povučenog sprata je direktno oslonjen na ploču. Sila u stubu je oko 100kN, dok je ploča debljine 25cm. Da li su rezultati proračuna proboja metodom aksijalne sile i transverzalne sile relevantni u ovom slučaju, s obzirom i da za takav stub je moguće programom sračunati proboj.
Unapred hvala.
b.milan
Site Admin
Postovi: 2157
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Re: Proboj ploče od stuba povučenog sprata

Post od b.milan »

To je jedan od standardnih slučajeva za kontrolu proboja ploče. Zašto ne bi rezultati kontrole ploče na proboj bili relevantni ?
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Konstruktivac12
Postovi: 2
Pridružio se: Uto Feb 13, 2024 11:44 am

Re: Proboj ploče od stuba povučenog sprata

Post od Konstruktivac12 »

Pa s obzirom da se stub zavrsava u toj ploči i celokupno opterećenje se prenosi na nju (nema stuba ispod ploče). Da li je onda merodavnija metoda transverzalne sile, jer kod metode aksijalne sile u obzir se uzima samo sila iz stuba bez obzira gde se nalazio na ploči ?
Hvala.