Kontrola ploče na proboj prema EC2

Objavljena: Uto Mar 05, 2024 12:40 pm
od voland
Pozdrav,

da li Tower ima mogućnost da sam računa Uout, odnosno kontrolni obim na kome više nije potrebna armatura za smicanje? Ili to računamo ručno pa unosimo u tabelu, ili nasumično zadajemo Lh i isprobavamo dok ne dobijemo ispis da armatura nije potrebna?

I još jedno pitanje, ako je neko voljan da mi odgovori : za slučaj ploče sa kapitelom, kada nakon kontrole dobijemo da u presjeku kroz kapitel nije potrebna armatura za osiguranje od proboja, ali za presjek u ploči jeste - kako se ta armatura raspoređuje? da li i tada pratimo preporuke da prvi obim sa armaturom mora biti na (0.3-0.5)d od stuba, iako u samom kapitelu ta armatura nije potrebna? Taj princip mi nije jasan, budući da u tom slučaju dobijamo veliki broj obima, posto je ograničeno njihovo radijalno rastojanje, a nejasno je i koja vrijednost za d se uzima, statička visina same ploče ili kapitela...

Hvala :oops:

Re: Kontrola ploče na proboj prema EC2

Objavljena: Pet Mar 08, 2024 8:42 pm
od NBM
- Za Uout zadajemo Lh i isprobavamo dok ne dobijemo da armatura nije potrebna
- Da, sada je (0.3-0.5)d od kapitela
- d se sada odnosi na visinu ploče, nista nije neobicno ako se dobije 5-6 obima