Stranica 1 od 1

capacity design okvira

Objavljena: Sre Avg 09, 2023 4:22 pm
od leartt
Како могу да извршим анализу према принципима капацитативног пројектовања дводимензионалне структуре оквира? Програм захтева примену сеизмичких сила у два правца.

Re: capacity design okvira

Objavljena: Uto Avg 29, 2023 5:59 pm
od dundjer
Kada se odradi seizmički proračun, trebalo bi usvojiti armaturu greda, pa provrteti proračun ponovo i usvojiti armaturu stubova, opet izvrteti za dimenzionisanje prema Ved.
Takvo uputstvo stoji u Toweru8 priilkom odabira EC8. Takodje treba obratiri pažnju, da li je okvirni istem te postaviti odnos da sumu momenata u čvoru na 1,3.
Ono što mene interesuje.
Odradio sam neki prizemni ram(iako sam diplomirao na višeetažnoj zgradi, postoji nesigurnost). Tower 7 daje malu potrebu za armaturom stubova, a ručni račun, gde su donja i donja nosivost grede od 128 i 58 kNm, daju mnogo veću potrebu za armaturom za stub 30x40(po osnovu nosivosti grede). Sa 3 fi 14(tower7) po jednoj strani, na 6-7 fi 18po jednoj strani(ako je verovati interacionim dijagramima i ručnom proračunu preko nosivoti greda)). Nemam T8 da bih probao capacity design, a za dipl sam imao stud verziju.