Opterećenje djeluje izvan konstrukcije

Odgovori
mladenlju
Postovi: 4
Pridružio se: Pet Mar 18, 2016 10:47 am

Opterećenje djeluje izvan konstrukcije

Post od mladenlju »

Bok,

molim pomoć.

Nakon odabira proračuna dobijem obavijest da opterećenje djeluje izvan konstrukcije (drveno krovište).
Kako riješiti problem?

https://ibb.co/Z8t2WqS
adax
Postovi: 24
Pridružio se: Čet Avg 09, 2018 9:02 am

Re: Opterećenje djeluje izvan konstrukcije

Post od adax »

Pa imaš štapne elemente, a površinsko opterećenje. Vjerojatno nisi konvertirao površinsko opterećenje na linijsko opterećenje.
Odgovori